Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
Bonjour à tous.
Je souhaite acquérir les différentes valeur d'un compteur d'energie Schneider IEM2055 sur un M340.
J'ai réaliser la connexion sur la prise Modbus.
J'ai essayé ce qui est là :
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=2924
Et rien ne fonctionne......
Inversion des 2 fils sur le modbus et rien.
La config me parait bonne sur la carte du M340 (maitre)
Une idée ??
Merci d'avance.
Je souhaite acquérir les différentes valeur d'un compteur d'energie Schneider IEM2055 sur un M340.
J'ai réaliser la connexion sur la prise Modbus.
J'ai essayé ce qui est là :
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=2924
Et rien ne fonctionne......
Inversion des 2 fils sur le modbus et rien.
La config me parait bonne sur la carte du M340 (maitre)
Une idée ??
Merci d'avance.
Modifié en dernier par latune le 22 oct. 2020, 20:30, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7158
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??
Slts,
Voir les erreurs dans la table de GESTION du bloc READ_VAR et chercher dans l’aide en ligne :
Paramètres de gestion : rapports de communication et d'opération
Pour avoir la signification
Voir les erreurs dans la table de GESTION du bloc READ_VAR et chercher dans l’aide en ligne :
Paramètres de gestion : rapports de communication et d'opération
Pour avoir la signification
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
Salut ,
En fait cela fonctionnait.........
Sauf que je cherchai a lire des valeurs qui n'étaient pas des INT mais des REAL et donc erreur!
Donc nouvelle question , est ce qu'en modbus , je peux lire des REAL ???
Le READ VAR ne lit que des INT ...
Les registres du compteur IEM2055 ont différents type:
-REAL
-UINT16
-UINT32
-UTF8
-INT64
En fait cela fonctionnait.........
Sauf que je cherchai a lire des valeurs qui n'étaient pas des INT mais des REAL et donc erreur!
Donc nouvelle question , est ce qu'en modbus , je peux lire des REAL ???
Le READ VAR ne lit que des INT ...
Les registres du compteur IEM2055 ont différents type:
-REAL
-UINT16
-UINT32
-UTF8
-INT64
Modifié en dernier par latune le 22 oct. 2020, 20:31, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7158
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??
slts,
un REAL c'est deux INT qui se suivent
ex: déclarer une variable type REAL à l'adresses absolue %MW100 (ça prend %MW100 et %MW101)
Dans READ_VAR lire deux objets %MW à l'adresse 100
compris ?
un REAL c'est deux INT qui se suivent
ex: déclarer une variable type REAL à l'adresses absolue %MW100 (ça prend %MW100 et %MW101)
Dans READ_VAR lire deux objets %MW à l'adresse 100
compris ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??
Salut ,
Oui çà va mieux comme ça !!!![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Oui çà va mieux comme ça !!!
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??
Bonsoir à tous ,
Nouveau problème.......
Sur ce compteur j'ai une adresse 0x105F accessible en lecture/écriture de type Uint16 et pouvant prendre 2 valeurs , 01 ou 02 .
J'ai essayé de programmer un Write_Var mais j'ai une erreur 05 dans le 2ème mot de gestion qui semble être un problème de longueur ...
Une idéé ???
Nouveau problème.......
Sur ce compteur j'ai une adresse 0x105F accessible en lecture/écriture de type Uint16 et pouvant prendre 2 valeurs , 01 ou 02 .
J'ai essayé de programmer un Write_Var mais j'ai une erreur 05 dans le 2ème mot de gestion qui semble être un problème de longueur ...
Une idéé ???
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7158
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??
slts
indiquer tous les paramètres du bloc WRITE_VAR
indiquer tous les paramètres du bloc WRITE_VAR
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??
addm('0.0.0.1') ADR
'%MW' OBJ
4191 NUM
1 NB
Emis EMIS ARRAY[1..2] OF INT
Gestion GEST ARRAY[1..3] OF INT
lecture avec un Trigger de 1s
'%MW' OBJ
4191 NUM
1 NB
Emis EMIS ARRAY[1..2] OF INT
Gestion GEST ARRAY[1..3] OF INT
lecture avec un Trigger de 1s
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7158
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??
PAS BON
(un tableau commence toujours par 0 c'est les débutants qui ne savent pas programmer qui le commencent par 1, si tu veux passer pour un pro. commence tes tableaux par 0)
addm('0.0.0.1') ADR
'%MW' OBJ
4191 NUM
2 NB
Emis EMIS ARRAY[0..1] OF INT
Gestion GEST ARRAY[0..3] OF INT
lecture avec un Trigger de 1s + NOT BIT d'activité
(un tableau commence toujours par 0 c'est les débutants qui ne savent pas programmer qui le commencent par 1, si tu veux passer pour un pro. commence tes tableaux par 0)
addm('0.0.0.1') ADR
'%MW' OBJ
4191 NUM
2 NB
Emis EMIS ARRAY[0..1] OF INT
Gestion GEST ARRAY[0..3] OF INT
lecture avec un Trigger de 1s + NOT BIT d'activité
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
Bonsoir ,
Bon alors rien de mieux à ce jour .....
Je vais essayer d’approfondir à l'aide de la notice et aussi tenter d'avoir des infos via Schneider mais c'est pas gagné .
Apparemment , l’écriture dans le registre se fait via un registre de commande.
Merci à Itasoft en attendant...
Bon alors rien de mieux à ce jour .....
Je vais essayer d’approfondir à l'aide de la notice et aussi tenter d'avoir des infos via Schneider mais c'est pas gagné .
Apparemment , l’écriture dans le registre se fait via un registre de commande.
Merci à Itasoft en attendant...