Page 1 sur 1

Problème de communication Schneider M241 et HMI magelis

Posté : 09 oct. 2020, 21:27
par rguar
J'ai un M241 connecté en Ethernet à un panneau HMIS5T et je ne peux pas les faire communiquer
Utilisation de Machine Expert 1.2
Sur le contrôleur, le port Ethernet a une adresse IP fixe et indique que le protocole Machine Exper est actif.

Le port Ethernet du panneau a une adresse IP fixe
Dans Vijeo Somachinenetwork01, il a trois objets:
SOM_HMIS5T
SOM_MyController avec le nom de nœud de la CPU
SomachineEquipment01 avec le nom de nœud de la CPU

La compilation et le téléchargement se font sans erreur


Merci d'avance

Re: Problème de communication Schneider M241 et HMI magelis

Posté : 12 oct. 2020, 16:27
par Relax1485
Salut,
C'est lié à la V1.2 de ME qui rajoute de la sécu sur la connexion Ethernet.
Perso j'ai tout laissé en SoMachine pour ne pas avoir ce problème.