Page 1 sur 1

Variables en #COM sur Citect

Posté : 04 nov. 2020, 11:08
par sinced
Bonjour a tous,
J'ai un phenomene bizarre qui se produit.
Je communique avec 1 automate M580 et j'ai une consigne que je souhaiterais envoyer (une consigne en INTEGER).
Malheureusement mon automate arrive a bien lire des variables mais pour ma consigne, j'obtiens un #COM qui s'affiche pourtant je n'ai pas de probleme de communication.
J'ai aussi essaye de me logguer en Admin rien ne change. Avez-vous deja experimente ?

Re: Variables en #COM sur Citect

Posté : 04 nov. 2020, 13:10
par JC87
Bonjour,

C'est quelle version de Citect ? récemment un gars a eu un probléme de ce genre avec un Citect 2018
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=22&t=4664
Sinon le #COM peut signifier que Citect n'arrive pas a taper l'adresse que tu a lui donné. Tu travaille avec l'OFS ou en Modnet ?

JC

Re: Variables en #COM sur Citect

Posté : 04 nov. 2020, 13:38
par sinced
JC87 a écrit : 04 nov. 2020, 13:10 Bonjour,

C'est quelle version de Citect ? récemment un gars a eu un probléme de ce genre avec un Citect 2018
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=22&t=4664
Sinon le #COM peut signifier que Citect n'arrive pas a taper l'adresse que tu a lui donné. Tu travaille avec l'OFS ou en Modnet ?

JC
Je suis en ModNet Citect Scada 2018

Re: Variables en #COM sur Citect

Posté : 04 nov. 2020, 14:12
par JC87
Tu est donc dans le cas de notre ami qui avait un probléme similaire. Il semblerait que ça vienne du fait qu'il faille configure au préalable un accès à un utilisateur. Je trouve ça curieux car ça ne marchait pas comme ça auparavant. Ou alors c'est un tout autre probléme mais je ne vois pas.

JC

Re: Variables en #COM sur Citect

Posté : 04 nov. 2020, 16:08
par sinced
J'ai essaye de me logguer j'ai toujours au moins un compte Admin dans mes projets.
Je n'avais pas active de controle d'acces sur cette variable.
Ce qui me semble bizzare c'est qu'apres une sauvegarde/restaurantion, tout refonctionne sans probleme.

Re: Variables en #COM sur Citect

Posté : 11 janv. 2021, 11:28
par job1980
Salut, je confirme ce que notre ami vous a dit, il faut créer des utilisateurs et se logguer pour pouvoir écrire dans une variable.
En outre, il fait bien faire attention de bien arrêter le serveur pour bien le redémarrer ensuite. J'avais ponctuellement des problèmes de communication qui se résolvaient comme ça, en redémarrant tout proprement. Si ça persiste, je n'ai pas la solution, ça ne m'est pas arrivé