Page 1 sur 1

Calcul d'une Surverse

Posté : 09 nov. 2020, 11:09
par topaze67
Bonjour,

j'aurai besoin d'un peu d'aide, je dois calcul le débit d'une surverse, j'ai une formule imposé par mon client.
Par contre, là où je bloque, je dois calculer, un cumul total de surversel en mètre cube.

la surverse est calculer en l/s, ce débit n'est pas constant, ni le temps de surverse, je ne vois pas comment le passer en mètre cube afin de l'additionner.

Merci d'avance de votre aide

Re: Calcul d'une Surverse

Posté : 09 nov. 2020, 11:27
par philou77
Salut !

Tu additionnes des litres et tu divises par mille , t'auras des mètres cubes

Re: Calcul d'une Surverse

Posté : 09 nov. 2020, 12:16
par ProfnovA
il suffit de faire un cumul et de convertir en m³

-> à chaque seconde volume en l = volume en l +débit inst

volume en m³ = volume en l / 1000

n'oublies par de travailler sur des nombres réels

Re: Calcul d'une Surverse

Posté : 09 nov. 2020, 15:07
par Rezgui
Ca depent de la technologie de mesure , il ya des appareil qui envoi chaque x milliseconde le debit instantané, dans ce cas il faut additionner on utilisant une horloge a x milliseconde et convertir en m3

Re: Calcul d'une Surverse

Posté : 09 nov. 2020, 18:46
par topaze67
La technologie, c''est une sonde radar qui est relié à une entrée analogique, sous la sonde, il y a un bac, avec une lame de surverse.
dès qu'on a un débit c'est qu'on est en train de serverser

Merci de vos réponses,

Re: Calcul d'une Surverse

Posté : 09 nov. 2020, 19:41
par Jambe
Ce qu’il est intéressant de connaître c’est à quelle fréquence le radar échantillonne pour caler le cumul au moins à la même fréquence pour avoir un résultat aussi fiable que possible. Sinon la mesure peut vite être très loin de la réalité

Re: Calcul d'une Surverse

Posté : 09 nov. 2020, 19:49
par philou77
Ok !

Et quand tu verse pas , il n’y a aucun débit ?
Ton ´radar’ est-ce il bien sûr une partie de la canalisation qui elle est toujours pleine d’eau et donc avant la vanne ?

Re: Calcul d'une Surverse

Posté : 11 nov. 2020, 10:08
par topaze67
Si je ne vers pas s'il y a du débit, j'espère que non, au jour d'aujourd'hui, la caisson de surverse n'est pas encore installé. on le sera je jour J. Si c'est le cas, je devrais faire en sorte qu'on comptabilisé uniquement quand on atteint le niveau de Surverse