Connexion avec automate M340

Posté : 13 nov. 2020, 20:09
par automat
Bonsoir à tous
J'ai travaillé avec le M340 et je me connectais avec mon PC sans problème, une fois que j'ai fini mon application, j'ai installé l'automate dans l'armoire prévue de la machine, son alimentation est 220 V AC, j'ai connecté la terre normale, mais par contre la connection est très instable, il se connecte environ 1 min ensuite, il perd la connection avec mon PC, donc, j'ai du mal à valider les essais !
j'ai vérifié l'adressage du PLC dans la fenêtre Adresse j'ai SYS et Media USB, ça fonctionnait très bien comme ça avant...!

Est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît, des piste à vérifié ou..., je vous remercie d'avance.

Bonne soirée

Re: Connexion avec automate M340

Posté : 13 nov. 2020, 20:44
par itasoft
slts,
quel câble USB ? quelle longueur ? blindé avec languette de mise à la terre de la tresse ?
Sinon il faut utiliser le câble =S=

Re: Connexion avec automate M340

Posté : 13 nov. 2020, 21:28
par automat
Bonsoir
j'utilise un câble normal, standard, sans tresse de la masse, il n'est pas blindé

Pouvez vous préciser qu'est ce que le câble "S" et si je peux le trouver facilement ?

Bonne soirée

Re: Connexion avec automate M340

Posté : 13 nov. 2020, 21:32
par itasoft
slts,
c'est le câble Schneider-electric , chercher la référence

Re: Connexion avec automate M340

Posté : 13 nov. 2020, 22:56
par automat
je vais voir ça , je vous remercie, j'espère que mon problème sera résolu avec le changement de ce câble.