Récupération des valeurs de peson en RS 485

Posté : 01 déc. 2020, 15:30
par Matt14587
Bonjour,
je suis actuellement étudiant en 2ème année ingénieur et j'ai un projet dans une entreprise de bière.
Nous avons bien réussi pour l'instant mais nous bloquons sur la communication entre les pesons et l'automate .
Nous n'arrivons pas à récupère les valeurs des pesons.
Nous avons la configuration suivante:
Automate : Siesmens CPU 1214 DC/DC/DC
Module de COM : CM 1241 (RS422/485)
Peson : TEDEA-HUNTLEIGH modèle: 0220
Je sais qu'on doit utiliser les module MB master et MB COM LOAD mais je ne sais pas trop comment les utiliser.
Je vous remercie pour la moindre aide que vous pouvez m'apporter .

Re: Récupération des valeurs de peson en RS 485

Posté : 01 déc. 2020, 16:36
par MiGaNuTs
Bonjour,

Comme tu ne l'a pas mis en pièce jointe mais que j'était d'humeur a être gentil, j'ai cherché le datasheet de ton peson.
Si c'est bien le bon datasheet que j'ai trouvé, c'est un peson analogique.
La bonne nouvelle c'est que c'est les plus simple a exploiter.
La mauvaise c'est qu'aucun des autres produits dont tu nous donne les références n'est compatible avec ce genre de pesons.

Si je devais m'y coller je choisirai un indicateur de pesage avec une interface profinet ou modbus TCP vu que c'est le plus facile a exploiter avec S7-1200, et ça sera plus facile de faire les étalonnages periodiques par la suite.
Sinon tu peut aussi prendre un afficheur avec une sortie RS485. L'afficheur sera moins cher, mais tu va te tirer un peu plus les cheveux avec les docs.
Autre solution, si tu aime te faire mal, tu peut mettre une carte de pesage Siemens dans ton automate et raccorder le peson dessus. Mais déjà a la mise en œuvre je trouve pas ça génial, et par la suite pour les étalonnages périodiques ça peut être contraignant vu qu'il faudra sortir TIA portal en plus des masses étalon, et que les techniciens de pesage sont rarement équipés pour faire ça.

Re: Récupération des valeurs de peson en RS 485

Posté : 01 déc. 2020, 18:38
par Lorent2
Si j'ai les bonnes docs, les pesons vont de 5T à 50T suivant la ref, donc ils doivent rentrer sur un module de pesage.

Et je suppose que ce module saurait communiquer, mais il va nous falloir une boule de cristal, ou des dons de voyance ...

Re: Récupération des valeurs de peson en RS 485

Posté : 01 déc. 2020, 20:58
par itasoft
slts,
Un peson ça va avec un organe de traitement pondéral, soit avec la carte de pesage "teutons" soit le plus simple avec un indicateur de poids du type SCAIME ceci dit, dans tous les cas il faut des masses étalons pour étalonner toute cette drouille
(ancien de ISP70 =S= c'était le bon temps)

Re: Récupération des valeurs de peson en RS 485

Posté : 08 déc. 2020, 08:37
par Matt14587
Bonjour,
Je tiens à vous remercier du temps passer pour m'aider.
J'ai oublié de précisé que le pesons passe d'abord par un panel Mount Indicator puis avec un câble mâle 9 broches (RS-485 ) sur le module de COM CM 1241 (Rs422/485).
Le datasheet du peson : https://intertechnology.com/Tedea_Huntl ... fs/220.pdf
Le datasheet du panel Mount Indicator : https://docs.blhnobel.com/?id=3910

Re: Récupération des valeurs de peson en RS 485

Posté : 08 déc. 2020, 09:27
par itasoft
slts,
c'est bien du ModBus RTU esclave RS485
------clic pour zoom---------------
AXXX1.JPG

Re: Récupération des valeurs de peson en RS 485

Posté : 08 déc. 2020, 10:50
par Matt14587
Oui, nous avons branché selon ce schéma du peson mais nous ne parvenons pas à récupérer les informations sur Tia portal.
Nous ne savons pas quel blocs' et comment les configurer sur tia portal (v15).