Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 10:26
par Soso
Bonjour,

Je programme actuellement un automate M221 sur somachine un capteur de pression 4-20mA ainsi qu'un capteur de température 4-20mA j'aimerai savoir comment est-ce que je pourrai faire ma mise à l’échelle afin de programmer en fonction des données que j’obtiens. La partie récupération de la température et de la pression je n'y arrive pas.

Merci.

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 10:29
par itasoft
slts,
c'est connecté sur quelles entrées analogiques ? et sont les plages en valeurs physiques
ex: 4/20mA pour -20 à +60 °C

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 10:34
par Soso
itasoft a écrit : 11 déc. 2020, 10:29 slts,
c'est connecté sur quelles entrées analogiques ? et sont les plages en valeurs physiques
ex: 4/20mA pour -20 à +60 °C
Slts,

Sur les entrées analogique de mon automate M221 (TM3TI4)
Pour le capteur de température : -40 à +750°C en 4-20mA
Pour le capteur de pression : : 0 à 400 Bars en 4-20mA

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 10:45
par itasoft
slts,
mettre ces valeurs dans la configuration de l'entrée ana.
ex: Minimum=-400 maximum=7500 en 0.1 °C
ou
ex: Minimum=-40 maximum=750 en °C

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 11:07
par Soso
Merci beaucoup, la température et la pression seront réglables sur vijeodesigner comment est-ce que je pourrai les transférer de mon ihm à mon m221 ?

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 11:10
par itasoft
slts,
tu veux parler des consignes , dans Vijeo via des variables externes %MW comme pour tout

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 11:11
par Soso
Exactement et j'aimerai savoir comment est-ce je convertis mes données vijeo pour les utiliser sur somachine.

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 11:14
par itasoft
Slts,
Comprends pas, actuellement comment tu fais pour afficher le contenu d’une variable automate %MW ???
Ou alors tu ne connais pas du tout Vijeo-designer ?

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 11:19
par Soso
Je dois la par exemple régler la température de consigne sur mon IHM (%MW) et une fois la température de consigne atteinte je dois passer à l'étape suivante mais je doute que lorsque je mets 350°C en consigne sur mon IHM cette valeur sera comprise par somachine.

Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine

Posté : 11 déc. 2020, 11:26
par itasoft
si sur ton IHM la variable externe CONSIGNE est est affectée à l'adresse de périphérique ex: %MW100 ça va arriver sur %MW100 de l'automate