Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Posté : 11 déc. 2020, 16:07
par Rezgui
J ai un transmetteur de pression qui donne un signal analog 4...20mA, et le module recepteur de signal analog n accepte que 0....20mA, est ce qu il ya une solution de faire une adaptation? Et merci

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Posté : 11 déc. 2020, 16:20
par itasoft
slts,
il faut soustraire 4mA , quelle plage physique et quelle résolution en points ?
ex: 4..20 mA pour -20 à +60 °C sur 10000 points

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Posté : 11 déc. 2020, 16:55
par Rezgui
Le transmetteur est de 0.....10bars --> 4.......20mA

Normaliser sur 0.......27648

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Posté : 11 déc. 2020, 17:49
par itasoft
slts,
es que cette entrée ana. on peut la configurer avec des valeurs physiques, dans ce cas mettre mini=-2500 maxi=12500 milliBars
pour avoir une lecture directe de 0 à 10000 milliBars. Sinon si on ne peut pas la configurer comme ça, faire la règle de trois

Lecture en milliBars=(12500 *MAP)/27648-2500

MAP=Valeur de l’entrée ana. 0 à 27648 points

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Posté : 12 déc. 2020, 14:11
par Rezgui
Merci