M251 maitre modbus TCP
Posté : 21 déc. 2020, 23:01
Encore une découverte hors norme sur ce matériel
l'automate gère un com modbus TCP avec un équipement distant :120 mots en lecture et 120 mots en écriture
Je me suis retrouvé dans un cas où mon équipement distant ne recevait pas toutes les commandes
La com modbus est vue comme correcte dans somachine V4.3 En ligne
Des envois de commande et de consignes fonctionnent mais pas tous
En regardant bien dans le mappage de l'automate j'ai une valeur, à l'autre bout elle n'arrive pas
j'ai tenté un nettoyer tout / générer tout, chargement complet, stop/run : rien à faire
mise hors/sous tension : rien à faire
Je fais une petite modif : je localise une variable globale à une adresse modbus pour voir si l'automate répond, ok et oh magie ma com refonctionne.
bien que la modif n'est rien à voir avec la com à tester
La semaine dernière le client aurait eu le même soucis et à force de bricole : générer, charger, ... c'est retombé en marche
sans trop savoir comment
Avez-vous déjà eu ce phénomène de com défaillante partiellement ?
l'automate gère un com modbus TCP avec un équipement distant :120 mots en lecture et 120 mots en écriture
Je me suis retrouvé dans un cas où mon équipement distant ne recevait pas toutes les commandes
La com modbus est vue comme correcte dans somachine V4.3 En ligne
Des envois de commande et de consignes fonctionnent mais pas tous
En regardant bien dans le mappage de l'automate j'ai une valeur, à l'autre bout elle n'arrive pas
j'ai tenté un nettoyer tout / générer tout, chargement complet, stop/run : rien à faire
mise hors/sous tension : rien à faire
Je fais une petite modif : je localise une variable globale à une adresse modbus pour voir si l'automate répond, ok et oh magie ma com refonctionne.
bien que la modif n'est rien à voir avec la com à tester
La semaine dernière le client aurait eu le même soucis et à force de bricole : générer, charger, ... c'est retombé en marche
sans trop savoir comment
Avez-vous déjà eu ce phénomène de com défaillante partiellement ?