Bonjour,
J'ai une question, est-ce que l'on doit protéger l'alimentation 230/24v automate avec des disjoncteur comme on le fait pour les transformateurs ? Si oui, comment est-ce que l'on choisi les disjoncteurs ?
Merci
Re: Alimentation automate 230/24v
Posté : 25 déc. 2020, 16:47
par Bernardo59
Salut,
Oui c'est mieux.
Choisir le disjoncteur en fonction de la puissance de l'alimentation.
Re: Alimentation automate 230/24v
Posté : 25 déc. 2020, 22:10
par Jambe
De manière générale, il faut tout protéger.
Primaire, secondaire et chaque circuit
Re: Alimentation automate 230/24v
Posté : 25 déc. 2020, 23:53
par Ulairi
Voir les préconisations du constructeur dans la documentation technique de l'alimentation quant à la protection à mettre en amont, c'est souvent indiqué.
Re: Alimentation automate 230/24v
Posté : 26 déc. 2020, 12:37
par ibauto
D'accord, merci pour vos réponses
Re: Alimentation automate 230/24v
Posté : 28 déc. 2020, 19:00
par Ulairi
Remarques en passant :
Côté primaire d'une alimentation 230VAC/24VDC, comme tout appareillage bobiné, il y a un très fort courant d'appel à la mise sous tension, la protection se fera avec un disjoncteur courbe C de calibre élevé par rapport à la puissance de l'alimentation.
Au secondaire d'une alimentation 230VAC/24VDC, il convient de privilégier une protection par disjoncteur électronique pour une protection efficace.
Exemples :
https://www.wago.com/fr/disjoncteurs-%C3%A9lectroniques
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 83f7a5e9f3
Re: Alimentation automate 230/24v
Posté : 28 déc. 2020, 21:23
par Jambe
Courbe C? J’aurai plutôt dit D, non?
Re: Alimentation automate 230/24v
Posté : 28 déc. 2020, 23:12
par Ulairi
Tout dépend du calibre utilisé,
Par exemple, pour une alimentation 230VAC/24VDC logo power Siemens. de 2,5A en sortie, le constructeur conseille :
Soit un disjoncteur 16A courbe B, soit un disjoncteur 10A courbe C.
On voit bien que la problématique vient de la surintensité à la mise sous tension (protéger contre les courts-circuits tout en évitant un déclenchement dû au relais magnétique sur courant d'appel) :
Courant nominal en entrée sous 230VAC : 0,66 A
Limitation du courant d'appel maximum : 46 A
https://media.automation24.com/datashee ... H43_fr.pdf
On pourrait envisager un disjoncteur 6A courbe D, mais les deux autres références, bien plus courantes, sont sans doute moins chères.