Page 1 sur 1
Mdb TCP entre TP700 et ET200SP
Posté : 06 janv. 2021, 11:21
par Quentin27
Bonjour,
Pour une config un peu chelou, j'aimerai savoir s'il est possible de communiquer en ModBus TCP entre un TP700 et un ET200SP ?
Si Oui, qui est le serveur ?
Merci d'avance,
Quentin.
Re: Mdb TCP entre TP700 et ET200SP
Posté : 06 janv. 2021, 18:42
par sinced
Ca dépend du projet.
J'avais déjà eu une limitation une fois dans TIA Portal pour la comm entre 3 automates et un superviseur (TIA Portal Advanced). J'avais un ET200S en Profinet + 1 S7-1200 en Profinet et je voulais configurer une liaison Modbus TCP sur un M221 TIA Portal m'a mis un message comme quoi les 2 protocoles dans le même projet ne sont pas acceptés.
Après si tu as le TP700 mieux vaut rester en Profinet pour te simplifier la vie.
Re: Mdb TCP entre TP700 et ET200SP
Posté : 07 janv. 2021, 14:41
par Quentin27
Après pas mal de test je peux affirmer que ça fonctionne.
Re: Mdb TCP entre TP700 et ET200SP
Posté : 07 janv. 2021, 15:02
par JC87
Bonjour,
Juste par curiosité, quelle est le but de faire cette com Modbus entre l'ET200 et le TP ?
JC
Re: Mdb TCP entre TP700 et ET200SP
Posté : 08 janv. 2021, 09:25
par Quentin27
vu que le TP700 ne possède qu'un seul port intelligent et qu'il communique déjà en Mdb TCP avec un serveur (autre API) je voulais aussi le faire communiquer avec mon automate. Donc j'étais obligé de le faire en Mdb TCP.
D’ailleurs au passage, savez-vous combien un ET200SP accepte de client Mdb TCP ? 6ES7510-1SJ01-0AB0