Bonjour,
Existe t'il une solution pour éviter de recharger un programme dans un HMI lorsque un mot de passe erroné(+de 3 essais) a bloqué l'accès a une page et ainsi ne pas perdre les données enregistrées.
Adishats
OP177B-Mdp
-
jeanluc69
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 116
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
- Localisation : LYON
Re: OP177B-Mdp
Bonjour
De mémoire on peut supprimer le blocage après 3 tentatives . Je crois qu'il faut renseigner 0 dans le nombre d'essais autorisés
De mémoire on peut supprimer le blocage après 3 tentatives . Je crois qu'il faut renseigner 0 dans le nombre d'essais autorisés
Re: OP177B-Mdp
il suffit de couper l'alimentation 24v et de redémarrer l'IHM
-
Phil40
- Code sa première boucle

- Messages : 20
- Enregistré le : 22 oct. 2015, 19:45
- Localisation : Castets des Landes
Re: OP177B-Mdp
Bjr,armand a écrit :il suffit de couper l'alimentation 24v et de redémarrer l'IHM
Ca marche pas ,je vais recharger le programme.....;(
Re: OP177B-Mdp
Salut,
Tu peut effectivement supprimer le blocage après 3 tentatives en renseignant 0 dans le nombre d'essais autorisés, ou créer une Vue des utilisateurs ou tu pourra réactiver les comptes bloqués avec un profil gestion des utilisateurs.