Posté : 25 janv. 2021, 13:38
par pierre14
Bonjour a tous,

Voilà je suis débutant en automatisme comme vous avez pu le constater. Pourtant mon patron faute de personnel m'a mis sur un assez gros projet. Le but de l'armoire et du projet est de faire fonctionner deux pompes a vide (gaz nucléaire) avec deux démarreur altistart. Le tout est piloté par un IHM MAgelis (HMI G3U) relié a un automate M580. Le programme est fini, je l'ai importé sans soucis dans l'automate et de même pour celui de l'IHM.
Mais voilà, je rencontre un soucis, l'IHM me met un defaut de connexion avec l'automate m580.
Comment diagnostiquer d'ou vient le soucis sur ce réseau qui ne comporte pas grand chose.
Est-ce que ce soucis peut venir du fait que sur le rack il y a un module d'entrée analogique en erreur.

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 25 janv. 2021, 14:35
par itasoft
slts,
-quel pilote sur le HMI ?
-c'est connecté sur que port du M580 ?

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 25 janv. 2021, 14:56
par pierre14
salut a toi,
Je crois que j'ai réussis, je n'avais pas vu l'avertissement dans vijeo qui me disais qu'il y avait une adresse vide. Ce n'était pas sur le port concerné en revanche. Mais j'ai reconfiguré les adresse cela à l'air de fonctionner pour le réseau. En revanche, j'ai bien les retour d'infos des alarmes des différents capteurs qui apparaissent sur l'écrans mais j'ai l'impression que je ne peut pas communiquer de l'IHM vers l'automate, c,'est a dire lui donner un ordre.

Je l'ai connecté sur le port ethernet 1
car sur le port dis système j'ai mon pc. Peut être le soucis viens de là?

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 25 janv. 2021, 15:10
par itasoft
slts,
-quel pilote sur le HMI ?
es que ya des pages écran ou apparaît le tringle jaune ?
---
AXXX2.JPG
AXXX2.JPG (25.19 Kio) Vu 2456 fois

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 25 janv. 2021, 15:30
par pierre14
Salut,
désolé j'ai pas répondu a toute tes questions sur l'IHM c'est le pilote modbusTCPIP01. C'est ça qu'il te faut?
Oui j'ai beaucoup de page ou il y a le triangle jaune

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 25 janv. 2021, 16:38
par itasoft
Oui j'ai beaucoup de page ou il y a le triangle jaune
-------
ça veut dire que ça communique pas avec l'automate
le pilote c'est OK, voir les adresses IP du HMI et de l'equipement (automate)

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 26 janv. 2021, 09:12
par pierre14
Bonjour,
Merci, c'était bien les adresses IP qui n'étais pas sur le même réseau car le masque de sous réseau était différent (j'avais bien dit problème de débutant). Je n'ai plus le problème de connexion, ce qui est déjà pas mal.
En revanche j'ai une carte sur le Rack qui est en erreur et je sais pas pourquoi. La carte est la dernière du rack, c'est la AMI0810. Elle est pourtant câblée comme sa petite soeur a côté

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 26 janv. 2021, 16:15
par itasoft
En revanche j'ai une carte sur le Rack qui est en erreur et je sais pas pourquoi. La carte est la dernière du rack, c'est la AMI0810. Elle est pourtant câblée
----------
Es que toutes les 8 voies sont câblées ?
Si des voies ne sont pas câblées, dans le bloc AMI il faut décocher la case « Utilisé »

Re: Probleme de connexion entre m580 et Magelis

Posté : 27 janv. 2021, 08:17
par pierre14
bonjour,
Merci pour ta réponse, je n'utilise sur ce module que 5 voies, et dans la config du module toutes celle que je n'utilise pas sont bien décochée. On m'a conseillé aussi d’inter changé le module avec l'autre sur le rack ce qui n'a rien changé. Enfin si, c'est toujours a la même place sur le rack qu'il y a une erreur que ce soit l'un ou l'autre module, je sais pas si sa donne une info, je pense que oui.