Bonjour,

je cherche si certains d'entre vous utlisent le serveur opc Schneider.
Vous l'utilisez pour quel type d'installation ? (nombre d'automate, nombre de variables)

Vous en êtes content ? Ou "plus jamais cette merde" ?

Dites moi !

Ce message est un complement de ce post : viewtopic.php?f=24&t=4454
(car oui, j'ai toujours pas trouvé le remplaçant de ma bouse intercidérale, et apparemment, on aurait une licence Schneider qui traine dans un coin)

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 29 janv. 2021, 13:08
par MiGaNuTs
Perso pour des installations avec un seul M340, un seul PC de supervision (sous PC Vue) j'ai fait des applis a plus de 5000 variables sans soucis.
Ce que j'aime bien c'est que tu a juste a cocher la case qui va bien dans unity et le bouzin se débrouille tout seul pour mapper tes variables.
Mais ça va pas t'aider beaucoup vu que manifestement ton archi réseau est largement plus complexe.

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 29 janv. 2021, 13:55
par pach30
La gamme TMxx intégre un serveur OPC UA ( en fait celui de Codesys) mais le nombre de variable reste limité . Pour des quantité de variables gigantesques ( mais est ce bien nécessaire ? ) , c'est souvent du sur mesure avec un soft propriétaire . (vu dans une usine d'un constructeur automobile) , ou ils (le service info) ont mis en place des serveurs KEpware pour récupérer les infos de prod dans les API (quelques grosses centaines )

En ce moment pour les bases de données , j'utilise SQL4Automation (https://www.sql4automation.com/) qui a un driver pour différentes plateformes , et ca marche plutôt pas mal.

Le serveur OFS , utilisé , il y a 15 ans avec VB6 pour faire une "supervision" et ça marchait pas trop mal (avec une carte TSX PCX57 de mémoire)

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 29 janv. 2021, 15:40
par JC87
Je me sert de l'OFS pour faire le lien entre des M340 et Vijeo Citect. En général je n'ai pas plus de trois automates et moins de 1500 variables. Avec des automates Schneider ça marche pas trop mal pour une fois et surtout c'est hyper simple à mettre en œuvre. Si j'avais a utiliser un serveur OPC avec d'autres automates ou d'autres périphériques je mettrai aussi le serveur OPC de KEP. C'est pas un hasard si on voit leur serveur OPC très souvent.

JC

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 29 janv. 2021, 17:07
par Kallysto
MiGaNuTs a écrit : 29 janv. 2021, 13:08 Perso pour des installations avec un seul M340, un seul PC de supervision (sous PC Vue) j'ai fait des applis a plus de 5000 variables sans soucis.
Ce que j'aime bien c'est que tu a juste a cocher la case qui va bien dans unity et le bouzin se débrouille tout seul pour mapper tes variables.
Mais ça va pas t'aider beaucoup vu que manifestement ton archi réseau est largement plus complexe.
Mais ça peut en aider d'autres.
pach30 a écrit : 29 janv. 2021, 13:55 La gamme TMxx intégre un serveur OPC UA ( en fait celui de Codesys) mais le nombre de variable reste limité . Pour des quantité de variables gigantesques ( mais est ce bien nécessaire ? ) , c'est souvent du sur mesure avec un soft propriétaire . (vu dans une usine d'un constructeur automobile) , ou ils (le service info) ont mis en place des serveurs KEpware pour récupérer les infos de prod dans les API (quelques grosses centaines )

En ce moment pour les bases de données , j'utilise SQL4Automation (https://www.sql4automation.com/) qui a un driver pour différentes plateformes , et ca marche plutôt pas mal.

Le serveur OFS , utilisé , il y a 15 ans avec VB6 pour faire une "supervision" et ça marchait pas trop mal (avec une carte TSX PCX57 de mémoire)
Je regarderais.
On en est nous à 300 APIs, et 300 à 400 variables remontées (alarmes, énergies, variables historisées) par automate. Donc quand on fait le calcul ça fait un strict minimum de départ à 90 000. Sachant que sur la partie HVAC on ajoute environ 5 à 10 automates par an et que sur le lot élec c'est 10 à 20.
JC87 a écrit : 29 janv. 2021, 15:40 ça marche pas trop mal pour une fois
J'adore ! En même temps quand on a connu les grandes années "Schneider rentre dans la CVC" on ne peut que être étonné que ça marche.
Pour Kep, on a demandé un devis pour avoir une idée, la réponse est de l'ordre de 5000€... Mon chef a un peu buggé sur le prix... Schneider, il y a un autre service qui a une licence, on va voir si on peut s'en servir et si ça marche.

L'idée pour moi ça serait aussi de limiter le nombre de serveur différent et que tout le monde utilise le même... ça serait top ça.

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 29 janv. 2021, 18:29
par fish
OFS nombre illimité de variables sur 1 poste : 1600 €
Sur 10 postes : 5800 €

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 29 janv. 2021, 18:39
par philou77
Salut !

5000 euros pour kepserver.. bah oui mais avec un pack complet de driver non ? (donc environ tous les drivers de tous ce qui est fabriqué en machin communiquant)

Tu peux donc revoir le prix à la baisse si tu te concentres sur les drivers des fabricants qui te concerne !!

pour info pour moi il y a un an

KepServer EX (pack métiers industrie)
Clé license hard (usb)
Pack drivers metiers Production industrielle
Contrat de maintenance 1 an (obligatoire)
environ 4600 €

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 31 janv. 2021, 21:23
par Bilou
Bonjour,
J'utilise actuellement 2 serveurs PCvue/OFS redondants qui gèrent environ 50 000 variables sur une vingtaine d'automates (P57/M340/M580).
L' avantage étant de pointer les variables non localisées grâce au XVM généré automatiquement ainsi je ne touche jamais à la config de l'OFS.

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 31 janv. 2021, 21:30
par itasoft
slts,
je n'ai utilisé que le OPC de =S= j'ai pas de retour d’expérience sur les autres , à part un retour de manivelle qui à failli m'éburner mais c’était pas avec un automate

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Posté : 01 févr. 2021, 11:52
par Kallysto
philou77 a écrit : 29 janv. 2021, 18:39 Salut !

5000 euros pour kepserver.. bah oui mais avec un pack complet de driver non ? (donc environ tous les drivers de tous ce qui est fabriqué en machin communiquant)

Tu peux donc revoir le prix à la baisse si tu te concentres sur les drivers des fabricants qui te concerne !!

pour info pour moi il y a un an

KepServer EX (pack métiers industrie)
Clé license hard (usb)
Pack drivers metiers Production industrielle
Contrat de maintenance 1 an (obligatoire)
environ 4600 €
4800€ ou 5000€ c'est kiff kiff... et justement ce qui l'a fait tiquer c'est le contrat de maintenance obligatoire... ça veut dire laisser des accès à des tiers et ces accès on ne les laisse même pas aux contractants donc, ça passe pas.