Page 1 sur 1

com ATV320 avec visiologic V130 modbus TCP

Posté : 31 janv. 2021, 21:18
par papeu40
Bonjour, je désire communiquer en lecture comme en écriture en modbus TCP depuis un automate visiologic V130 de chez unitronics avec un variateur ATV320 par le biais de sa carte de com VWA3616.
D'après les techniciens d'unitronics mon programme de requête côté API est correct ,en effet les envois se font et les réponses aussi seulement quand je vais lire les mots côté Var les valeurs des données (table de 6 mots maxi) sont tout le temps à 0.
coté var les spécialistes Schneider après contrôle de mes paramètres me confirment que les paramètres réglés sont corrects.
Du coup je ne sais plus vers quoi me diriger pour trouver l'erreur.
J'ai aussi essayé depuis l'appli Modbus doctor et j'ai le même résultat, je lis des valeurs égales à 0.

Si quelqu'un peut me tuyauter...

Merci

Re: com ATV320 avec visiologic V130 modbus TCP

Posté : 31 janv. 2021, 21:24
par itasoft
slts,
connais pas cette drouille de visiologic V130 de chez unitronics .
mais si les mots côté Var les valeurs reçues des données (table de 6 mots maxi) sont tout le temps à 0. c'est que ça ne communique pas

Re: com ATV320 avec visiologic V130 modbus TCP

Posté : 31 janv. 2021, 21:54
par papeu40
si j'écris une valeur autre que 0 sur les variables côté API elles sont automatiquement réecrasées à 0 donc je me dis que la com fonctionne.
les techniciens unitronics me confirment que la com se fait correctement.

Re: com ATV320 avec visiologic V130 modbus TCP

Posté : 31 janv. 2021, 22:32
par itasoft
slts,
dans ce cas ça veut dire que l'on ne tape pas sur les bonnes adresses des registre ModBus du variateur

Re: com ATV320 avec visiologic V130 modbus TCP

Posté : 01 févr. 2021, 08:18
par Bruce33
Bonjour,

Quel est l'Unit ID utilisé pour dialoguer avec le variateur ?
Dans Modbus Doctor, l'Unit ID correspond au champ "N° Esclave". Dans VisiLogic, je ne sais pas.

Utilisez-vous l'IO Scanner du variateur ATV320 pour communiquer ou accédez-vous aux paramètres de manière individuelle ?

-> adresses des paramètres de l'ATV320 : https://www.se.com/fr/fr/download/document/NVE41316/
-> https://www.se.com/ww/en/faqs/FA300095/ : la table IO Scanner est accessible avec l'Unit ID 255.