Page 1 sur 1

DTM Compatibilité descendante (Ecostruxture V14->V15) entre le Projet et le PC

Posté : 03 févr. 2021, 17:06
par YannBC44
Bonjour,

Suite à une migration du projet de la version V14.1 vers V15 sous Ecostruxture.
Le catalogue matériel DTM a évolué entre le projet existant et le DTM à jour sur la V15.

Comment faire pour faire évoluer mon projet vers la bonne référence du DTM dans le catalogue matériel?
Si quelqu'un connait le "Tricks"? Vous trouverez ci-joint le message d'alerte.

Bien sur, je n'ai pas envi de supprimer les DTM existant du projet pour les importer avec le nouveau catalogue.
DTM compatibilite.JPG
Merci d'avance

Re: DTM Compatibilité descendante (Ecostruxture V14->V15) entre le Projet et le PC

Posté : 03 févr. 2021, 19:56
par Bruce33
Bienvenue dans le joyeux monde des DTM !

Sur la copie d'écran, Control Expert prévient que les DTM livrés avec la V15 sont plus récents.
Et que cela ne pose aucun problème pour continuer à travailler avec le programme.
Mais dès que le programme sera régénéré il mettra à jour les DTM avec la dernière version, donc le programme ne sera plus modifiable avec la version V14.1 de Control Expert.

Re: DTM Compatibilité descendante (Ecostruxture V14->V15) entre le Projet et le PC

Posté : 04 févr. 2021, 11:28
par YannBC44
Bonjour et Merci pour le "tricks".

En effet, la seule méthode est de modifier les paramétrages du DTM en cause.
Par exemple la taille des entrées de 2 octets 200->198 puis régénération après effectuer un retour en arrière 198->200 comme ci dessous.
DTM compatibilite2.JPG
Cette modification permet de régénérer et mettre à jour le DTM, bref il n y a pas de bouton magique mais cela fonctionne.

Re: DTM Compatibilité descendante (Ecostruxture V14->V15) entre le Projet et le PC

Posté : 04 févr. 2021, 11:29
par YannBC44
DTM compatibilite2.JPG