Page 1 sur 1

Éclaircissement temps pl7pro

Posté : 03 févr. 2021, 18:50
par Steef44
Bonjour
Avec un titre comme ça je vais vous faire rire...

La question est le temps de cycle automate influ t il sur le temps d'écoulement d une tempo en pl7pro où son

Ex: j' ai un programme qui tourne avec un filtrage d entrée a 10*10ms mon temps de cycle du programme oscille entre 18 et 22 ms mon filtrage réel serait de l ordre de 200ms ou de 100ms +/- 20ms ?

Re: Éclaircissement temps pl7pro

Posté : 03 févr. 2021, 19:14
par djé
Salut,
L'écoulement d'une temporisation (T) est indépendant du temps de cycle automate. Une fois lancée elle s'exécute même avec l'automate en stop.
Par contre l'interrogation du signal est lui dépendant de la scrutation: au pire la temporisation peut s'être écoulée juste après l'interrogation du signal à un de celle-ci et donc tu perds un tour de cycle avant de recapter le signal à un.
Au niveau la justesse, la base de temps ajoute aussi une imprécision.

Re: Éclaircissement temps pl7pro

Posté : 03 févr. 2021, 19:49
par Steef44
Merci pour la réponse ! Ça explique le réglage de base de temps dans la conf qui nécessite le rechargement 👍

Re: Éclaircissement temps pl7pro

Posté : 03 févr. 2021, 21:19
par itasoft
slts,
il faut déjà savoir si on besoin d'une Tempo bestiale ou d'une Horloge, une Tempo c'est pas une horloge