Page 1 sur 3

Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 10 févr. 2021, 11:48
par KonoDioDa
Bonjour,

J'essaye de créer des alarmes sur Vijeo en utilisant le mot "MW51" (déclaré en GVL comme ceci "MW51: INT;").

Par exemple dans mon programme j'ai :
2021-02-10 11_43_01-Conversion M340 vers M251.project - SoMachine Logic Builder - V4.3.png
2021-02-10 11_43_01-Conversion M340 vers M251.project - SoMachine Logic Builder - V4.3.png (5.76 Kio) Vu 3347 fois
Maintenant, comment puis-je utiliser MW51.0 pour afficher mon alarme dans Vijeo ? Je ne sais pas quoi remplir dans la case "adresse" :
2021-02-10 11_46_42-Conversion M340 vers M251 - Vijeo-Frame - [HMIGTO4310 - Editeur de variables] _.png

Merci d'avance :D

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 10 févr. 2021, 14:52
par itasoft
slts,
Je ne sais pas quoi remplir dans la case "adresse" :
--------
Si c'est dans la case adresse du périphérique tu as bien mis %MW51:X0 c'est correct

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 10 févr. 2021, 14:58
par KonoDioDa
C'est aussi ce que je pensais, mais j'ai ce message d'erreur :(

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 10 févr. 2021, 14:59
par itasoft
c'est sous quel protocole ???
Si c'est ModBus TCP/IP il faut Dans EquipementModBus01 cocher la case "Syntaxe IEC6131"

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 10 févr. 2021, 15:10
par KonoDioDa
Vous parlez de ça ? J'utilise le système de nœud de SoMachine (Je ne connais pas bien ce logiciel désolé si ça ne répond pas à votre question) :?

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 10 févr. 2021, 18:32
par itasoft
slts,
connais pas la drouille SoMachine, je parle dans Vijeo-designer

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 11 févr. 2021, 08:27
par MiGaNuTs
les %MW c'est pour les com' en modbus
En "protocole somachine" les variables s’appellent nomdelatable.nomdevariable
(et perso j’évite d'utiliser ces trucs. Trop d'emmerdes)

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 11 févr. 2021, 10:44
par KonoDioDa
Oui c'est ce que j'utilise en ce moment :
ça fonctionne pour toutes mes variables, mais j'aimerai lire MW51:X0 et je ne peux pas mettre dans mon adresse "_SoM.MyController.Application.GVL.MW51:X0" ni "_SoM.MyController.Application.GVL.MW51.0"...

il accepte seulement quand je met "_SoM.MyController.Application.GVL.MW51" mais je ne veux pas lire le mot entier, seulement le premier bit de ce mot, sacré logiciel aussi Somachine :roll:

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 11 févr. 2021, 10:53
par itasoft
slts,
essaye: _SoM.MyController.Application.GVL.MW51.X(0) des fois que ça serait du Java.

Re: Somachine : Variable INT vers VIJEO

Posté : 11 févr. 2021, 11:24
par KonoDioDa
... toujours le même message d'erreur :(