Page 1 sur 1

WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Posté : 16 févr. 2021, 00:57
par wahibo
Bonjour !
J'ai fais passé un projet offline de Winccflexible 2008 sp2 vers sp3.

La cible est une MP277 10" Touch qui tourne actuellement en Winccflexible 2008 sp2.

Quand j'ai voulu envoyer le projet en Ethernet sur cette HMI,j'ai le message:Chargement impossible, la version du pupitre dans votre projet

Winccflexible et la version du système d'exploitation sur le pupitre ne sont pas compatibles. Voulez-vous effectuer une mise à jour du système pupitre IHM?

Ma question donc: dois-je accepter par oui ou bien je dois faire autre chose?
Merci beaucoup.

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Posté : 16 févr. 2021, 08:02
par Peio
Bonjour,
Oui, mets à jour le firmware du pupitre, et transfère l'applicatif

Cordialement

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Posté : 16 févr. 2021, 09:34
par JC87
Bonjour,

Il faut transférer le firmware en effet et surtout le faire en Ethernet et pas en MPI. Je me suis fait avoir une fois avec un MP277. En MPI ça prend des heures au sens propre. Alors oui, à la fin ça marche aussi mais attendre plus de deux heures devant un écran c'est long :D

JC

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Posté : 16 févr. 2021, 10:58
par wahibo
Merci beaucoup Peio et JC87 pour vos réponses.
Cordialement.

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Posté : 16 févr. 2021, 14:48
par Vincepepe
BOnjour à tous,
Complément, Simatic PROSAVE peut aider :)

Déja eu un cas similaire sur des TP270 et j'avais même du aller récupérer une image ISO d'autre version antérieure stockée sur ma VM XP :D