Page 1 sur 1

Port com out sur switch ethernet avec M580

Posté : 17 févr. 2021, 09:30
par erwann
Bonjour,

J'ai un M580 P58 2040 (control expert V14.0) avec une com ethernet via une carte NOC0301 qui fonctionnait jusqu'alors. (les ports ethernet de la CPU sont raccordées à un rack d'extension et j'ai une seconde carte NOC301 qui va vers des afficheurs, ces autres ports fonctionnes très bien).
Depuis quelques jours, si je connecte l'automate au réseau usine le port du switch passe en défaut, si je déplace sur un autre port le problème se déplace.
On a remplacé le cable c'est idem.
Avec une nouvelle carte NOC c'est idem.
Avec une nouvelle CPU ça a tenu quelques jours puis retour au problème.

Lorsque je ping tout les composants avec mon PC, il n'y a aucun problème.

Qu'en pensez vous?

Re: Port com out sur switch ethernet avec M580

Posté : 17 févr. 2021, 10:43
par fish
Le rack ? (sachant que le rack fait port Ethernet)

Re: Port com out sur switch ethernet avec M580

Posté : 17 févr. 2021, 13:37
par erwann
C'est reparti, Boucle de réseau sur un switch disposé ailleurs dans l'usine.

Re: Port com out sur switch ethernet avec M580

Posté : 17 févr. 2021, 13:38
par fish
erwann a écrit : 17 févr. 2021, 13:37 C'est reparti, Boucle de réseau sur un switch disposé ailleurs dans l'usine.
Tellement évident qu'on n'y pense pas !