Page 1 sur 1

Problème sur automate simatic S5 100U

Posté : 23 févr. 2021, 08:24
par morgan
Bonjour à tous

Sur une armoire de gestion d une grue de chantier , il y’a un automate Siemens Simatic S5 100U . Le Problème c est que l automate ne s allume pas . L alim en 220 est bonne , la sortie en 24vdc également
Y a t’il un fusible quelque par ?
Si l automate est HS , par quelle autre automate puis je le remplacer , sachant qu il y’a une radio commande en entrée et deux variateur Omron Sysdrive 3g3ev à gérer
Merci d avance pour vos réponses

Re: Problème sur automate simatic S5 100U

Posté : 23 févr. 2021, 10:00
par Lorent2
Les S5 sont obsolètes depuis 2003 environ.

Pour le revamping, ca va dépendre de ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme automate, et du budget alloué.

Re: Problème sur automate simatic S5 100U

Posté : 23 févr. 2021, 10:23
par jeanluc69
Salut
Essaye d'enlever la pile (Battery en anglais)
Depuis le temps elle doit être morte.
Par contre si pas de cartouche mémoire EPROM tu perd le programme
De toute façon si c'est la pile qui est morte tu n'a déjà plus de programme
Si la CPU est morte, même punition

Re: Problème sur automate simatic S5 100U

Posté : 23 févr. 2021, 10:35
par philou77
Salut !

Si ton automate s'allume pas (aucune led sur la cpu) et que la tension est bonne et qu'il est bien raccordé...alors oui , ça sent la cpu HS.
Il y a peut être un fusible soudé en interne, mais si il a pété, il y a une raison..

Donc si tu as les sources du programme ou bien un EPROM :
remplacer la cpu par une autre d'occasion (même si il est obsolète, ça peut encore fonctionner des années..)

sinon faut tout refaire...et se munir du soft qui va bien..avec l'automate choisi...