Bonjour à tous,

Je vous explique mon petit soucis, j'ai un variateur de vitesse OMRON MX2 type 3G3MX2-A4022-E à câbler, pour ce qui est de l'alimentation et de ce qu'il faut renvoyer au moteur c'est bon. Mais je ne sais pas quels sont les autres branchements à effectuer pour que mon variateur fonctionne, je sais que j'ai ma sortie analogique PID à ramener dessus mais je ne sais pas vraiment où... :/ Est-il nécessaire de câbler d'autres entrées etc etc ? Tout conseil est bon à prendre pour moi :).

Merci d'avance ! (ci joint un schéma du variateur.)

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 16 févr. 2016, 09:16
par itasoft
slts,
disons que ta sortie analogique il faut la brancher sur l'entrée analogique du variateur:
Sur les bornes L et O pour du 0/10V
Sur les bornes L et OI pour du 4/20 mA

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 16 févr. 2016, 09:28
par Anthony
Merci !
Ce sera probablement L/OI pour moi je pense.
Mais il faut tout de même que je laisse les barres de courts circuits sur les bornes PD/+1 - P/+1 ? Sur les bornes PLC - L ?

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 16 févr. 2016, 10:01
par itasoft
slts,
oui si ya pas de bobine et si un seul variateur

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 16 févr. 2016, 10:21
par Anthony
Merci de ton aide !

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 22 févr. 2016, 11:06
par Anthony
Et me voilà maintenant bloqué par la programmation du variateur...
Je ne sais pas à quels paramètres je dois toucher.. et mon dieu il y'en a une belle tournée de paramètres.. HELP :o !

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 22 févr. 2016, 16:04
par Mantysse
Bonjour,

Euh oui mais c'est quoi le mouvement a réaliser?

Sinon faut trouver les paramètres de base
- Rampe d'accélération (faut juste savoir comment elle est exprimé)
- Vitesse max
- Rampe de décélération

Pour les autres paramètres ils ne sont peut être pas utiles, ça va dépendre de la réponse à ma 1ere question :)

A+
MAnt'

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 23 févr. 2016, 08:17
par Anthony
C'est un mouvement de rotation pour faire tourner un ventilateur d'une puissance de 2,5 kW.

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 23 févr. 2016, 08:39
par itasoft
slts,
je connais pas particulièrement les variateurs OMRON , mais les variateurs de vitesse en général.
Les ventilateurs ont un couple résistant qui augmente avec le carré de la fréquence.
il faut donc adapter la loi tension-fréquence de type loi U/F 2 pts dans les paramètres.

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 23 févr. 2016, 11:13
par Anthony
Ok merci, mais il me faut aussi une commande (une sortie TOR) pour commander mon variateur ?