Page 1 sur 1

recherche d'abonnés compatibles TIA portal V14

Posté : 05 mars 2021, 09:41
par job1980
Bonjour à toutes et à tous,

J'ai en fait 2 problèmes que j'essaierai d'exposer de la manière la plus compréhensible possible.
1) Tout d'abord, je suis intervenu hier sur un S71200 équipé d'un ktp1900.
J'ai eu pas mal de soucis de connexion jusqu'à ce que je m'aperçoive que le masque de sous réseau était 255.255.255.248, ce qui restreignait
évidemment mon choix d'adresse IP possible.
Une fois trouvé, j'ai pu "pinger" mes 2 appareils, cependant, j'ai pu trouver par la recherche d'abonnés compatibles, que mon automate (adr
10.34.119.9) et pas mon IHM(10.34.119.10), mais le plus bizarre dans l'affaire est que j'ai pu, par l'icône de chargement dans l'automate,
charger mes modifications... Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'il se passe s.v.p ?

2) La, c'est au niveau de l'IHM, J'ai créé 2 fenêtres qui ouvraient chacune un lien internet, ici quand je teste sur ma plate forme, les 2 liens s'ouvrent et la bas sur place, j'ai un retour de code d'erreur 3 Je n'arrive pas à trouver à quoi ça peut correspondre.

J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer quelque peu et si d'aventure je trouve la solution ,j'en ferai part ici même.

Un grand merci d'avance à toutes et à tous

Re: recherche d'abonnés compatibles TIA portal V14

Posté : 06 mars 2021, 16:00
par djé
Salut,
Pas sur que les afficheurs soient vus comme des abonnés compatibles, je pense uniquement les automates.
Pour le reste, question con mais le réseau sur lequel est installé est il raccordé à internet ou au réseau sur lequel tu cherches à ouvrir tes liens?
D'autre part, y a t'il une passerelle de paramétrée dans les paramètres réseau de l'IHM. Condition impérative pour tes requêtes http puissent "quitter" ton réseau.
Surtout avec un masque 255.255. 255.248 ça fait pas moulte possibilité (8).

Re: recherche d'abonnés compatibles TIA portal V14

Posté : 08 mars 2021, 08:44
par job1980
djé a écrit : 06 mars 2021, 16:00 Salut,
Pas sur que les afficheurs soient vus comme des abonnés compatibles, je pense uniquement les automates.
Pour le reste, question con mais le réseau sur lequel est installé est il raccordé à internet ou au réseau sur lequel tu cherches à ouvrir tes liens?
D'autre part, y a t'il une passerelle de paramétrée dans les paramètres réseau de l'IHM. Condition impérative pour tes requêtes http puissent "quitter" ton réseau.
Surtout avec un masque 255.255. 255.248 ça fait pas moulte possibilité (8).
Merci infiniment pour cette aide si précieuse.
Passes une excellente journée

PS: il me semble que pour les adresses IP, c'est 6, vu que 255 n'est pas dispo, et le point départ est l'adresse de l'automate en .9.
J'ai vu aussi que la passerelle était en .14, on est donc dans les clous.
PPS: Pour le code erreur 3, c'est une code erreur Windows, qui signifie simplement que le chemin n'est pas accessible. Il faut donc que je vois avec leur service informatique.

Re: recherche d'abonnés compatibles TIA portal V14

Posté : 16 mars 2021, 11:53
par bipcoyote
Bonjour,
Petite particularité de TIA, si vous essayez de vous connecter sur un automate avec une adresse IP que votre PC ne connais pas, TIA vous pose la question pour en mettre une.
+