Page 1 sur 1

problème d'instanciation soMachine V4.2

Posté : 05 mars 2021, 15:12
par blake
Bonjour,

Je tombe sur un problème que je n'arrive pas a résoudre. J'ai créé un bloc fonctionnel en LD que j'ai ensuite inséré dans ma tache MAST.
Quand je compile un message d'erreur apparait: "Le bloc fonctionnel"code_barre" doit être instancié pour permettre l'accès"
Que dois-je faire pour supprimer cette erreur ?

Re: problème d'instanciation soMachine V4.2

Posté : 05 mars 2021, 15:52
par dpo
quand tu poses ton bloc tu dois lui donner un nom d'instance et il va le créer automatiquement dans les déclarations de variables
si ce n'est pas fait, je crois que tu as des points d’interrogations au dessus du bloc, tu cliques et tu donnes un nom

Re: problème d'instanciation soMachine V4.2

Posté : 05 mars 2021, 16:16
par blake
je ne comprend pas quand je clique sur l'erreur il me renvoi a la zone en bleu mais je lui ai pourtant donné un nom.

Re: problème d'instanciation soMachine V4.2

Posté : 05 mars 2021, 16:21
par jerome33
tu as crée un FB. il faut donc que tu l'instancie dans un programme.
là tu as mis ton FB dans la Mast.
Ou alors ce n'est pas un fb que tu veux faire mais un programme alors tu dois ecrire ton code dans un programme

Re: problème d'instanciation soMachine V4.2

Posté : 05 mars 2021, 16:42
par blake
Ah oui j'avais pas du tout fais attention super merci.