petite question pour un collègue qui est en galère sur site
automate premium, TSXPACC01 raccordé sur TER de l'automate
un écran connecté dans le TSXPACC01
Ce matin il se connecte avec un cable schneider TSXUSB485 via PL7 pro(VM) sur le prise TER du TSXPACC01
pas de soucis, il fait une relecture programme, il fait "enregistrer" sous en restant en ligne
(d'habitude il vaut mieux passer hors ligne)
A la fin de l'enregistrement, impossible de repasser en ligne
il a redémarré l'automate, le PC, la VM, vérifié que le câble était connecté via la VM, vérifié driver manager
il a tout déconnecté et mis son câble directement sur la prise TER de l'automate
rien à faire
à noter que avec rien branché sur la prise TER, le voyant TER clignote
une idée ?
j'ai fouillé le forum, et suivi quelques conseils sans succès

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 15 mars 2021, 12:56
par Bernardo59
Salut,

Sur le TSXCUSB485, il est en TER Multi ou Direct ? Tu as essayé avec un autre PC?

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 15 mars 2021, 13:01
par dpo
A la base en ter multi pour se connecter sur TSXPACC01
puis essai en ter multi directement sur ter de l'automate puis en ter direct directement sur l'automate : sans succès
j'ai vu plusieurs posts qui indiquent qu'unitelway et vm peuvent poser problème sauf que sur sa config ça a fonctionné à plusieurs reprises sans problème.
il a essayé de redémarrer le driver unitleway, sans succès

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 15 mars 2021, 13:49
par itasoft
à noter que avec rien branché sur la prise TER, le voyant TER clignote
----
-ça ne clignote plus à partir de quel moment ou de quelle action ?
-es que ya une carte mémoire ?

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 15 mars 2021, 14:07
par dpo
il a du partir du site (à part ce soucis avec le PC, en rebranchant tout automate et ihm fonctionnent)
A priori ça clignote tout le temps
il a noté que la luminosité de la led TER semble plus élevée quand il branche le pc
mais elle clignote quand même sans rien branché
je lui ai dit de bien vérifié que le capot de la carté mémoire était bien clipper
oui il y a une carte mémoire, celles où il faut passer en stop pour pouvoir charger.
il va chercher un autre api pour vérifier pc,vm,câble avant de mettre en doute l'api.

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 15 mars 2021, 14:19
par itasoft
oui on va attendre les résultats sur un autre API, je dirais que tout ça à un rapport avec la VM, à suivre

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 15 mars 2021, 14:25
par dpo
c'est un bon lundi qui commence pour lui
"je viens je me connecte ,j'ajoute la tempo, j'ai en ai pour 10mn sur site"
récupération du programme en 2mn, il en reste 8 pour mettre une tempo sur une cellule
Perdu !!

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 15 mars 2021, 14:52
par Bernardo59
Salut,

Il faut s'assurer que dans le driver manager le port a utiliser pour l'Unitelway correspond bien au TSXSUSB485.

Re: probleme connexion premium PL7

Posté : 17 mars 2021, 20:47
par dpo
Verdict
dans driver manager, la com était sur COM3 - correspondant au TSXUSBS485 et ça ne fonctionnait plus malgré un redémarrage du driver
il a refait une nouvelle entrée sur port COM3 qui tape aussi sur TSXUSRS485 et ça fonctionne

Re: probleme connexion premium PL7 [RESOLU]

Posté : 17 mars 2021, 20:51
par itasoft
slts,
les voies du PL7 sont impénétrables, comme les voies du seigneur.