Page 1 sur 3
bit arrêt CPU M340
Posté : 19 mars 2021, 16:42
par AminnE
Bonjour,
Pour faire une gestion mode RUN/ARRET de l'automate M340, je voulais passer l'automate en mode ARRET si certaines conditions dans mon programme sont à l'état vrai. J'arrive pas à trouver le bit système qu'il faut utiliser, quelqu'un a une idée ? mERCI D'avance
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 19 mars 2021, 18:13
par itasoft
slts,
rien trouvé dans l'aide en ligne ? Je sais pas si c'est possible vu que ça m'es jamais venu à l'idée de mettre l'automate en STOP
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 19 mars 2021, 19:51
par Bernardo59
Le mieux serait un RAZ des sorties pour simuler un arrêt non ?
MOVE_INT_AREBOOL(0,%Q.0.XX.XX);
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 19 mars 2021, 21:17
par Bruce33
Bonjour,
C'est une étrange demande qui mérite d'expliquer le but de la manœuvre...
Dans le programme, il est possible d'utiliser la fonction HALT.
Mais évidemment, si le programme peut effectivement s'arrêter tout seul, il ne pourra pas redémarrer tout seul !
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 19 mars 2021, 23:10
par philou77
Salut !
ça sent la protection d'un programme ça !!
une simple division par zéro (avec %S78 à 1) fera aussi bien l'affaire, la cpu va pas aimer du tout !
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 19 mars 2021, 23:39
par itasoft
philou77 a écrit : ↑19 mars 2021, 23:10
Salut !
ça sent la protection d'un programme ça !!
une simple division par zéro (avec %S78 à 1) fera aussi bien l'affaire, la cpu va pas aimer du tout !
---------------
Si le client n'as pas payé la facture l'automate passe en STOP , ça s'appelle du chantage, c'est puni par la loi, 10 ans de prison ferme sans évasion possible
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 19 mars 2021, 23:42
par philou77
Oui ! mais je vois pas d'autre utilité... un automate en stop, on lutte tous contre ça !
mais j'ai pas dit qu'il fallait le faire ?
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 22 mars 2021, 08:22
par chgui
Salut,
Dans la fenetre configuration du processeur, il y a la possibilité de mettre l'automate en stop/run avec ? une entré ? jamais essayé.
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 22 mars 2021, 10:42
par DurandO
Bonjour,
j'ai honte de l'avouer.
J'ai utilisé ce procédés sur une installation en siemens pour laquelle on était à peu près sur que le client chercherait tout prétexte pour faire traîner la réception et le règlement. Il y avait des antécédents.
Ma solution était basé sur un compteur qui une fois arrivé à terme provoquait un accès à une adresse DB inexistante tout cela dans un bloc FB protégé. Cela s'est avéré efficace.
J'ai du retourner chez le client lorsque l'Api est passé en stop et re-générer le FB sans ma verrue cette fois.
Ouf! c'est passé comme ça !
A ne pas reconduire!
Re: bit arrêt CPU M340
Posté : 22 mars 2021, 10:48
par AminnE
Peut être je n'ai pas bien expliqué la situation. En fait je veux que mon automate passe en mode ARRET tout seul si certaines conditions dans mon programme sont vérifiées, ces conditions sont en rapport avec la perte de communication avec des DTM. J'ai fais des recherches et j'ai trouvé que peut être avec les bit système S78 on peut faire ça mais en faisant le test je pense pas que mon automate passe vraiment en mode ARRET