Page 1 sur 1

Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Posté : 22 mars 2021, 09:46
par wyllys
Bonjour,

Je souhaite démarrer un nouveau projet sur un nouvel automate S7-1200.
L'automate est bien sous tension, et connecté au réseau.
Je créé un nouveau projet, j'ajoute mon automate dans la configuration.
Puis je démarre la Liaison en ligne avec l'automate, et je lance la recherche d'abonné disponible, Portal me trouve bien mon nouvel automate que j’identifie bien avec l'adresse MAC, et l'automate réagit bien quand j'active le "clign. DEL".
Donc tout va bien, et quand je cliques sur "Connecter", j'ai le message:
"Echec de la liaison
Impossible d'atteindre la cible en ligne sélectionnée".

J'ai aussi essayé la manip en branchant directement mon PC avec l'automate avec un câble RJ45 en mettant une adresse fixe à mon PC, et pareil l'automate est bien la liste des abonnées, mais quand je cliques "Connecter", j'ai le même message d'erreur.

J'ai déjà eu le souci, et à l'époque j'avais réussi, mais là je me souviens plus comment j'avais fait... :oops:
Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment il faut faire ?

Merci d'avance !

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Posté : 22 mars 2021, 10:10
par dehell
Bonjour,
Tu n'aurais pas un pb de version d'automate? TIA V14 ne supporte peut être pas ta version de CPU...
Cordialement.

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Posté : 22 mars 2021, 10:52
par DurandO
Bonjour,
en ligne, abonnés accessible, lancer la recherche, tu devrais trouver ton API.
Je suppose que tu as bien déclaré en configuration des appareils la bonne CPU.

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Posté : 22 mars 2021, 13:26
par Lorent2
L'automate est-il configuré dans le projet hors ligne ?

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Posté : 22 mars 2021, 13:52
par wyllys
Lorent2 a écrit : 22 mars 2021, 13:26 L'automate est-il configuré dans le projet hors ligne ?
Je ne suis pas sur de comprendre, à la création du projet, j'ai cliqué sur ajouté un appareil, j'ai sélectionné le bon automate selon le code indiqué sur le boitier. Et seulement ensuite j'ai cliqué sur "Liaison en ligne".
DurandO a écrit : 22 mars 2021, 10:52 Bonjour,
en ligne, abonnés accessible, lancer la recherche, tu devrais trouver ton API.
Je suppose que tu as bien déclaré en configuration des appareils la bonne CPU.
Oui c'est ce que j'ai fait, et dans la liste je trouve bien l'automate.
dehell a écrit : 22 mars 2021, 10:10 Bonjour,
Tu n'aurais pas un pb de version d'automate? TIA V14 ne supporte peut être pas ta version de CPU...
Cordialement.
Je vais vérifier si la version du firmware est bien celle que j'ai déclaré dans Portal.

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Posté : 22 mars 2021, 14:05
par Lorent2
Pour te connecter sur un automate, il faut que ton projet en ligne soit correct (au moins la partie liaison)
Donc au minima la partie ethernet( adresse / masque correct).

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Posté : 22 mars 2021, 14:47
par wyllys
Bon voilà j'ai fini par trouvé !
En fait il fallait que j'affecte l'adresse IP à la CPU en passant par la fonction "Affecter l'adresse IP" que j'ai fini par trouvé dans "Infos et diagnostic" dans la partie "Fonctions".
C'est ça que j'avais oublié...
Merci en tout cas pour vos réponses, ça m'a aidé à chercher du bon côté ;-)