Page 1 sur 1

Préréglage de compteurs

Posté : 25 mars 2021, 20:05
par assamer
Bonjour,
je viens de programmer mon grafcet avec language a contacts avec Ecostruxure Machine Expert, il est noté dans le cahier de charge que le nombr de cycles est variable ,c'est à dire, à chaque fois l'opérateur fais entrer le nombre de cycle qu'il veut. mais j'arrive pas à programer ce truc, car dans Ecostruxure le préréglage de compteur est une valeur FIXE entre 0 et 9999 .
je serais content de recevoir vos solutions de ce probleme.

Re: Préréglage de compteurs

Posté : 25 mars 2021, 22:07
par itasoft
slts,
on peut faire la présélection en dynamique ex: %C0.P:=%MW100

Re: Préréglage de compteurs

Posté : 25 mars 2021, 22:40
par assamer
Merci pr ta réponse, mais malheureusement j'ai pas bien compris votre IDEE, est ce que tu peux l'éclaircir!!

Re: Préréglage de compteurs

Posté : 26 mars 2021, 00:24
par itasoft
slts,
EX: Dans le IHM saisir la valeur de la présélection dans la variable %MW100 , dans le programme écrire un bloc avec %C0.P:=%MW100

Re: Préréglage de compteurs

Posté : 26 mars 2021, 08:15
par sinced
itasoft a écrit : 26 mars 2021, 00:24 slts,
EX: Dans le IHM saisir la valeur de la présélection dans la variable %MW100 , dans le programme écrire un bloc avec %C0.P:=%MW100
Tres pedagogique comme reponse

Re: Préréglage de compteurs

Posté : 27 mars 2021, 09:29
par assamer
ok merci :)