Page 1 sur 2
S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 12:35
par TIAalain
Hello,
Je suis à la recherche d’une équivalence pour rallonger mon rack S7.
Étant aujourd’hui sur S7-317 2dp pn je dois passer en 1515F.
Le rack de la 317 utilise des rallonges de rack IM361. J’en ai 2 pour faire l’équivalent de 3 rack complets.
Je ne trouve pas d’équivalent sur le système S7-1500 (ou 1200 d’ailleurs

)
Ça n’existerait plus ?
Faudrait-il passer automatiquement par du ET200 en Profinet pour avoir autant d’entrées sorties?
Parce que câbler sur des entrées sorties rack est bien plus agréable car plus d’espace.
Dommage aussi qu’on ne puisse adapter les cartes de la CPu 317 sur la 1500 via un adaptateur... car passer en profinet et ET200 c’est plus compliqué et plus long.
Merci de vos réponses!
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 12:59
par djé
Bonjour,
Tu gardes tes Rack IO et tu les transformes en ET200M avec les têtes de station IM153-4 (PN)
Du coup tu récupères des emplacements vides car de mémoire le format ET200M accepte 12 emplacements alors que les IM n'en possèdent que 8.
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 13:05
par TIAalain
Ok! Je vais aller regarder tout ça !
Merci !!!
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 13:39
par TIAalain
Tu pourras probablement me répondre.
J’ai donc simplement enlever mes im360 de ma config et j’ai voulu mettre le im153-4 mais il veut pas le rajouter...
J’ai essaye de mettre une ps de 2a devant mais toujours pas...
Bizarre non ?
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 13:52
par TIAalain
Du coup je crois que le im153-4 ne peut être que configuré avec la v11.... je suis en V14 sp1 sur ce projet.
Pourtant j’ai bien les GSD... mais il veut pas que je le rajoute sur le rack de mes cartes s7-300...
C’est la galère

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 14:22
par djé
Ajoutes simplement un IM153-4 et fais glisser les cartes dessus.
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 14:31
par Lorent2
Ca risque de poser des problème, car les cartes de proviendront pas du "bon" catalogue dans le HW Config.
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 14:39
par TIAalain
Mais elle ne se met même pas sur le rail... du coup je peux pas rajouter des cartes dessus...
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 14:44
par TIAalain
Mon programme est compilé depuis longtemps en v14 sp1.
Les clients voulant depuis longtemps être sous TIA...
Du coup, je pense que l’im153-4 est faite pour peut-être travailler jusqu’à V11... mais je comprend pas pourquoi elle est sous v14 dans le catalogue.
Mais, dans tous les cas j’ai essayé de la rajouter sur le rack de base ou il y a des cartes IO et rien a faire.
En rajoutant ou pas une alim (on sait jamais...) mais rien a faire.
Je pense que c’est plus supporté ?
Dommage car comme tu disais c’était pratique pour passer d’un IM361 à un IM153-4 en Profinet... très peu de modif
Re: S7-1515F et IM361 équivalence.
Posté : 29 mars 2021, 16:28
par djé
J'ai fait le test vite fait sur une v15.1 y a pas de soucis.
Tu glisses un IM153 depuis le catalogue dans une zone de ta config matérielle comme s'il s'agissait d'un équipement Profinet et tu pouilles tes cartes dedans.