Bonjour,

Je doit mettre en place un moyen de reporter les défauts d'une installation via le réseau GSM vers 1 ou 2 téléphone par SMS.

J'ai une CPU Siemens 1510SP 1-PN 6ES7510-1DJ01-0AB0 et un écran KTP700.

Je voulais me tourner vers un Scalance M874-3 est ce possible avec un ET200SP ?

J'ai vue des exemple de paramétrage du switch M874-3 mais je ne trouve pas d'application d'exemple pour envoyer des informations via le bus Ethernet depuis ma CPU.

Pouvez vous m'éclaircir sur le sujet et si vous avez des applications d'exemple je suis preneur.

Merci a tous :)

Re: Programmation Scalance M874-3

Posté : 06 avr. 2021, 15:47
par Damall
Salut,

j'ai déjà fait ce genre d'application pour une station de pompage perdu dans la nature.
Sauf que j'ai utilisé un automate pour le process, et pour tout ce qui est télétransmission GSM, j'ai utilisé un automate SOFREL qui est fait pour ça.
Les deux automates communiquer entre eux.

Je ne sais pas si ça peut t'aider.

@+

Re: Programmation Scalance M874-3

Posté : 06 avr. 2021, 19:05
par itasoft
slts,
Sinon ya la méthode bestiale qui consiste à envoyer des commandes Hayes AT au GSM pour envoyer les SMS ,exemple pour envoyer un SMS

commandes Hayes AT au MODEM
Requête d'Emission , Envoi de la trame ASCII d'initialisation au MODEM à la mise sous tension
AT&F;E0;S0=2;Q0;V1;+WIND=0;+CBST=0,0,1;+CMGF=1;+CNMI=0,2,0,0,0;+CSAS;+CMEE=1;&W
Requête d'Emission/réception pour Envoi du n° de téléphone du destinataire (CR=H,0D)
AT+CMGS=+33688982350 CR
Attente réception du caractère ">" dans la table de réception
Tempo 1s
Requête d'Emission, Envoi Trame avec le texte du message (XZ=H,1A)
"Bonjour, Ceci est un message de test" XZ


,