Section aval et amont variateur
Posté : 09 avr. 2021, 12:01
Bonjour,
Voici une question que je me pose depuis un petit moment.
Est-ce qu'on doit mettre la même section en aval et en amont d'un variateur.
Je prend mon exemple, je dois mettre un ATV930C13N4 dans mon installation. J'ai choisi comme câble un RO2V 4G150mm² pour une distance de 50m avec comme intensité moteur 229A.
Je me demandais si la section alimentation variateur doit être aussi de 150mm² étant donné que la longueur doit être maxi de 5mètres depuis le répartiteur?
Deuxième question, entre deux jeux de barres, un de 2000A et un de 250A, est-ce bien obligatoire de mettre une protection entre les deux?
Merci beaucoup pour vos réponse.
Voici une question que je me pose depuis un petit moment.
Est-ce qu'on doit mettre la même section en aval et en amont d'un variateur.
Je prend mon exemple, je dois mettre un ATV930C13N4 dans mon installation. J'ai choisi comme câble un RO2V 4G150mm² pour une distance de 50m avec comme intensité moteur 229A.
Je me demandais si la section alimentation variateur doit être aussi de 150mm² étant donné que la longueur doit être maxi de 5mètres depuis le répartiteur?
Deuxième question, entre deux jeux de barres, un de 2000A et un de 250A, est-ce bien obligatoire de mettre une protection entre les deux?
Merci beaucoup pour vos réponse.