Page 1 sur 1

Connexion a un M340

Posté : 12 avr. 2021, 15:17
par andala
Bonjour,
Je souhaite me connecter a un M340 par USB mais je n'y arrive pas logique car, dans PLC USB j'ai "port virtuel : aucun"
j'arrive pas a résoudre le problème! ai-je foiré quelque chose ?
merci d'avance

Re: Connexion a un M340

Posté : 12 avr. 2021, 21:19
par md42
bonjour,
regarde dans le gestionnaire de périphérique Windows pour voir s'il reconnait le port de com.

Re: Connexion a un M340

Posté : 13 avr. 2021, 08:16
par andala
Logiquement si je me souviens bien, quand on connecte par USB un M340 il est sensé etre detecté par W10 comme perripherique au minimum non ?
La je n'ai rien… faut-il que je change de câble ?

Re: Connexion a un M340

Posté : 13 avr. 2021, 09:09
par Bernardo59
Salut Andala,

Schneider à fait une FAQ à ce sujet:
https://www.se.com/dz/fr/faqs/FA17436/

Re: Connexion a un M340

Posté : 13 avr. 2021, 15:46
par andala
en fait c'était juste le modem BMX dans le gestionnaire qu'il fallait clique droit/installer
merci a tous quand même, ça fait toujours plaisir d'être aidé