Démarrage moteurs IE2 / IE3
Posté : 23 févr. 2016, 21:12
Bonjour,
Depuis quelques temps, je suis confronté à des soucis de démarrage avec les moteurs de nouvelles génération à haut rendement énergétique (IE2 / IE3).
En effet, dès que je dois remplacer des moteur IE1 par les équivalents IE2, il m'est impossible d'assurer le démarrage du moteur en direct. Après consultation du fournisseur, il me dit que c'est lié à la conception du moteur, et qu'il consomme beaucoup plus au démarrage. Pour palier à cela, il faut obligatoirement les démarrer soit avec un démarreur, soit avec un variateur de vitesse. (pas simple sur des armoires déjà compactes)
Sur deux cas précédent, j'ai réussi à supprimer le démarreur installé en provisoire, en mettant un relais thermique (réglé en classe 10), et un disjoncteur purement magnétique, pour les démarrage en direct.
Mais hier, sur une installation qui comporte un variateur (ATV 5, en 15KW) alimentant 2 moteurs 7,5KW (protégé chacun par un disjoncteur magnéto-thermique, j'ai du remplacer un moteur, par un nouveau IE2. Et là, le problème réapparait : impossible de démarrer, le var se met en régul de courant, bloquant la montée en vitesse, et au bout d'un moment, le disjoncteur déclenche en thermique.
Avez-vous aussi ce genre de problème ?
A l'inverse, j'ai également des moteur IE2 (principalement sur des pompes) qui démarre en direct, sans aucun soucis ou modif du départ moteur.
Depuis quelques temps, je suis confronté à des soucis de démarrage avec les moteurs de nouvelles génération à haut rendement énergétique (IE2 / IE3).
En effet, dès que je dois remplacer des moteur IE1 par les équivalents IE2, il m'est impossible d'assurer le démarrage du moteur en direct. Après consultation du fournisseur, il me dit que c'est lié à la conception du moteur, et qu'il consomme beaucoup plus au démarrage. Pour palier à cela, il faut obligatoirement les démarrer soit avec un démarreur, soit avec un variateur de vitesse. (pas simple sur des armoires déjà compactes)
Sur deux cas précédent, j'ai réussi à supprimer le démarreur installé en provisoire, en mettant un relais thermique (réglé en classe 10), et un disjoncteur purement magnétique, pour les démarrage en direct.
Mais hier, sur une installation qui comporte un variateur (ATV 5, en 15KW) alimentant 2 moteurs 7,5KW (protégé chacun par un disjoncteur magnéto-thermique, j'ai du remplacer un moteur, par un nouveau IE2. Et là, le problème réapparait : impossible de démarrer, le var se met en régul de courant, bloquant la montée en vitesse, et au bout d'un moment, le disjoncteur déclenche en thermique.
Avez-vous aussi ce genre de problème ?
A l'inverse, j'ai également des moteur IE2 (principalement sur des pompes) qui démarre en direct, sans aucun soucis ou modif du départ moteur.