Page 1 sur 4

Codeur Omron

Posté : 19 avr. 2021, 12:16
par QuentinBzh
Bonjour à tous, Je m'appelle Quentin et j'ai 25 ans. J'aurai besoin d'aide concernant la programmation d'un codeur sur CX-Programmer.

Pour faire simple, j'ai travaillé en maintenance pendant 3 ans ou je n'ai pas touché un seul programme, et j'ai changé de travail pour revenir sur l'automatisme.

Donc je reprends petit à petit mes marques. Malheureusement pour moi, je n'ai jamais appris à programmé un codeur même durant mes cours. Je comprends le principe grâce a mes 3 ans ou j'ai dépanné ces petites bêtes justement..

Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment on le met en place au niveau programmation.

Je cherche donc une personne qui pourrait me donner de l'aide.

Cordialement.

Re: Codeur Omron

Posté : 19 avr. 2021, 17:02
par Bernardo59

Re: Codeur Omron

Posté : 20 avr. 2021, 08:55
par QuentinBzh
Salut et merci ! je vais regarder ça !

Re: Codeur Omron

Posté : 26 avr. 2021, 10:30
par QuentinBzh
Salut ! J'ai regardé, mais c'est assez flou pour moi, j'ai du mal à comprendre le principe en fait..

Tu aurais des explications additionnelles à me fournir s'il te plait ?

Merci d'avance !

Re: Codeur Omron

Posté : 26 avr. 2021, 11:12
par philou77
Salut !

Que veux-tu savoir ?
Quelle est ton application ?
et quel est ton matériel ?

Re: Codeur Omron

Posté : 26 avr. 2021, 16:34
par QuentinBzh
Salut, pour faire simple :

On as un tapis où, 14 pièces ( flacon ) vont venir les unes derrière les autres.
Elle vont passer devant deux capteur qui vont du coup définir si la pièce est bonne ou non.
Si oui on laisse passer, sinon, elle se feront éjecter grâce à une soufflette.
D'où l'importance du codeur afin d'éjecté au bon moment..

L'automate est un Omron CP1E-E40DR-A.

Ce que je ne comprends pas c'est comment mettre en place le codeur.. Je n'ai jamais appris cela en cours..
J'essaye de mon coté de voir comment cela est-il possible, en recherchant sur internet, en regardant des vidéos ou même des applications..
Mais je ne comprends pas.

Je sais que je dois utiliser des Blocs Fonction, mais je ne vois pas lesquelles du moins je n'arrive pas forcément à les comprendre....

Et comme je l'ai dis dans mon premier post, je reprends tout doucement la programmation..

Pour dire, c'est même mes débuts avec CX-Programmer.
J'ai plutôt été habitué avec Wago ( auto-formation ) Schneider et siemens ( Formation Ecole ).

Voilà voilà, en espérant avoir répondus a votre question. :)

Re: Codeur Omron

Posté : 26 avr. 2021, 16:46
par philou77
Re !

C'est quoi ton codeur ? référence, technologie, il est raccordé ou sur ton automate ?
il sert à quoi ?

combien de pièces (flacons) entre la détection et l'éjection ?

tu dis que tu as 2 capteurs ?
1 en détection présence Flacon
1 en format flacon correct

c'est ça ?

Re: Codeur Omron

Posté : 26 avr. 2021, 17:43
par itasoft
slts,
A quoi sert le codeur dans cette affaire ? A moins qu'il faille les Éjecter à une certaine distance après le poste de contrôle ?

Re: Codeur Omron

Posté : 27 avr. 2021, 08:00
par QuentinBzh
Bonjour, le codeur est de marque : BEIsensors, ça référence est : dhm510-2048-025
itasoft a écrit : 26 avr. 2021, 17:43 slts,
A quoi sert le codeur dans cette affaire ? A moins qu'il faille les Éjecter à une certaine distance après le poste de contrôle ?
Pour répondre, c'est en effet comme cela, Itasoft.
Les 2 capteurs sont disposés comme cela :
- Un a hauteur du tapis qui sert a voir le corps du flacon
- Un autre un peu plus haut qui sert à voir le bouchon.

En gros, si le flacon est debout il est bon, sinon il est rejeté et oui il y aura un peu de distance avant l'éjection
philou77 a écrit : 26 avr. 2021, 16:46 Re !

C'est quoi ton codeur ? référence, technologie, il est raccordé ou sur ton automate ?
il sert à quoi ?

combien de pièces (flacons) entre la détection et l'éjection ?

tu dis que tu as 2 capteurs ?
1 en détection présence Flacon
1 en format flacon correct

c'est ça ?
Le but du codeur est véritablement de garder la position des 14 flacons disposé les uns derrière les autres avec une petite distance entre 2 flacons.
Et éjecté uniquement les flacons reconnus comme ( pas bon = tombé )

Pour le moment il n'est pas câblé. C'est un projet d'amélioration qui est en cours. C'est un 8 fils + tresse.

en espérant avoir été assez clair.

Merci.

Re: Codeur Omron

Posté : 27 avr. 2021, 08:36
par philou77
Re !

Ton codeur est incrémental.
Tu le raccordes sur 2 entrées de l’automate
À sur 0.0
B sur 0.1
A/, b/, z et z/ son à isoler !
Faut trouver comment faire le zéro..
Et savoir ce qui base passer en dépassement de capacité de comptage..


Toutefois , je vois pas trop comment ça va fonctionner avec un codeur .