[RESOLU] Mise à l’échelle d'un signal d'entrée 4-20ma

Message par baxter »

Salut,

Je dois faire une mise à l'échelle d'un signal d'entrée 4-20ma. je veux avoir un real qui est à 0 pour 4ma et à 50 000 pour 20ma.
C'est ma première fois :?

Dans ma config matériel j'ai bien paramétré ma voie pour du 4-20ma.
J'ai utilisé le bloc "scale" mais ça ne va pas :cry: ...j'ai mit en entrée du bloc l'adresse IW correspondante de ma carte, ainsi que les valeurs "haute" et "basse".


D'ailleurs quand j'envoie 4ma à ma carte l'entrée IW est à 3123 (en décimal) et quand j'envoie 8,3ma IW passe à 3243...ça colle pas avec les 27648 points que je devrais avoir avec 20ma
Alors j'ai surement loupé plein de trucs...

BAX
Modifié en dernier par baxter le 25 févr. 2016, 16:25, modifié 1 fois.
mhdaip
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 09 nov. 2015, 13:05

Re: Mise à l’échelle d'un signal d'entrée 4-20ma

Message par mhdaip »

bonjour, peux tu nous dire quel automate tu utilise, le module Ai, et sous quel logiciel (step7 v5.5 ou autre).

@+
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Mise à l’échelle d'un signal d'entrée 4-20ma

Message par Cyril93 »

Salut,

C'est sur quel automate ?
Tu as vérifié le câblage ? tu as choisi le bon IWxxx ? Si tu remplace ton IW par un Entier %MWxx la linéarisation fonctionne elle comme tu le souhaite ?
Avatar du membre
baxter
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 04 nov. 2015, 21:55

Re: Mise à l’échelle d'un signal d'entrée 4-20ma

Message par baxter »

Salut,

Je bosse sur un s7-1500 avec tia portal v13.
La carte c'est une AI 8xU/I/RTD/TC ST.

normalement le câblage est ok mais je n'est pas vérifié, en plus je n'ai pas de générateur 4-20ma.
J'ai le bon IW j'ai vérifié.

Je vais tester de le mettre dans un entier MW.
Merci
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Mise à l’échelle d'un signal d'entrée 4-20ma

Message par Cyril93 »

Tu as paramétré la voie analogique en 4-20mA ? Si oui tu devrais avoir IW=0 pour 4mA et 27648 pour 20 mA.
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: Mise à l’échelle d'un signal d'entrée 4-20ma

Message par jll »

As tu pensé à recharger le config matérielle depuis le paramétrage de la voie en 4..20mA ?

Pour rappel on conseille de désactiver + court circuiter toutes les entrées inutilisées sur les cartes analogiques.

Attention au bloc Scale X, il attend forcément une entrée avec une plage 0.0 à 1.0, donc il faut placer le bloc norm x avant le bloc scale x pour une entrée ana.
Avatar du membre
baxter
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 04 nov. 2015, 21:55

Re: Mise à l’échelle d'un signal d'entrée 4-20ma

Message par baxter »

Merci messieurs !! Grâce à vous...... Ça marche :D :D

J'avais lamentablement oublié le bloc norm_x :mrgreen:

BAX