Page 1 sur 2

dupliquer PT100

Posté : 27 avr. 2021, 20:34
par dpo
Bonjour
j'ai un peu fouillé mais dans trouver mon bonheur
sur une installation j'ai une PT100 qui rentre directement sur un régulateur
Ce dernier n'a pas de sortie ana pour me donner une recopie
je dois intercepter la mesure
Idéalement je pourrais mettre un convertisseur PT100 vers deux sorties ANA (0-10V ou 4-20mA)
une sortie irait sur le régulateur et l'autre vers mon automate
Mais...cela implique une reconfiguration du régulateur (même minime)
si je veux éviter cette reconfiguration :
- est-ce qu'il existe un équipements qui retranscrit une PT100 vers deux signaux équivalents PT100 ou vers un signal 4-20mA et un PT100 ?
- est-ce que c'est jouable de se prendre en parallèle sur le PT100 du régulateur pour partir vers un convertisseur simple PT100-4/20mA
sans trop dégrader le signal du PT100 ?

Re: dupliquer PT100

Posté : 27 avr. 2021, 20:52
par itasoft
slts,
combien de fils ta sonde pt100 2,3,4 ????????

Re: dupliquer PT100

Posté : 27 avr. 2021, 21:06
par dpo
3 fils
perso je pense que ça va finir avec un convertisseur vers 2 signaux 4-20 et reconfiguration des voies des régulateurs, ça me semble le plus propre mais ça n'empêche pas de se poser des questions

Re: dupliquer PT100

Posté : 27 avr. 2021, 21:15
par itasoft
- est-ce que c'est jouable de se prendre en parallèle sur le PT100 du régulateur pour partir vers un convertisseur simple PT100-4/20mA
--------
pour ça il faudrait connaitre l’impédance d'entrée du convertisseur car si haute impédance (ampli OP) alors c'est bon si basse impédance ça va écrouler le signal donc la mesure;
sinon si je met la pt100 en série avec l'entré du convertisseur ça devrait marcher malgré que j'ai jamais essayé un truc aussi infâme , lol
petit dicton du jour:
quand les Ohms ne sont pas là, les impédances

Re: dupliquer PT100

Posté : 27 avr. 2021, 21:34
par itasoft
dpo a écrit : 27 avr. 2021, 21:06 3 fils
perso je pense que ça va finir avec un convertisseur vers 2 signaux 4-20 et reconfiguration des voies des régulateurs, ça me semble le plus propre mais ça n'empêche pas de se poser des questions
-----------
dans ce cas un seul signal 4/20 mA suffit, le mettre en série régulateur et l'autre système d'acquisition (Automate ?) tous les deux verront passer le même courant

Re: dupliquer PT100

Posté : 28 avr. 2021, 19:04
par fish
Salut,
Tu prends un automate M221 avec une entrée PT100 et tu dupliques sur 2 sorties analogiques quelconque.

Re: dupliquer PT100

Posté : 29 avr. 2021, 15:29
par ProfnovA

Re: dupliquer PT100

Posté : 29 avr. 2021, 17:32
par skip74
Salut

Si tu veux pas changer la config du régulateur, tu peux mettre une soude pt100 double...
mais faut tirer des fils...

Re: dupliquer PT100

Posté : 30 avr. 2021, 01:21
par dpo
Profnova, c'est pile poil ce que je cherchais
Skip , bonne idée pas déconnante

Re: dupliquer PT100

Posté : 30 avr. 2021, 01:54
par itasoft
dpo a écrit : 30 avr. 2021, 01:21 Profnova, c'est pile poil ce que je cherchais
Skip , bonne idée pas déconnante
------------
effectivement on peut pas trouver mieux