Page 1 sur 1

Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Posté : 25 févr. 2016, 11:12
par seb38000
Bonjour;

Ma configuration : Vijéo Designer avec Magelis HMIGTO5310

J'ai déclaré deux Equipements.
L'opérateur a la possibilité d'inhiber la communication sur l'un des deux équipement en écrivant la valeur 0 dans une variable qui a comme adresse @sys:1

Exemple de ma problématique :
- Les deux équipements ont la communication OK.
- J'ai des alarmes présentes sur les deux équipements.
- l'opérateur inhibe la communication sur l'équipement 2.
- Mais dans la page des alarmes actives, il y a encore la présence des alarmes des 2 équipements.

Ma question : Est-il possible de conserver les alarmes de l'équipement 1 ? effacer ou masquer uniquement les alarmes de l'équipement 2 qui est avec la communication inhibée ?

Avec un commutateur "clearAll" ou "deleteAll" je supprime toutes les alarmes de tous les équipements, mais j'aimerai remettre à 0 toutes les alarmes uniquement de l'équipement qui est en stop communication.

Avez-vous une idée ? faisable ?

Merci pour votre aide.

Séb

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Posté : 25 févr. 2016, 12:10
par itasoft
slts,
c'est pas possible, soit il faut faire deux écrans alarmes ou alors si on les veut sur le même écran
créer deux groupes et sur le même résumé d'alarmes ajouter un filtre dans les boutons.
normalement ça devrait effacer que ceux du filtre, mais pas encore essayé
bb

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Posté : 25 févr. 2016, 12:20
par seb38000
Salut,

Merci pour ta réponse, donc si j'ai bine compris :

- première solution, faire deux pages, une pour les alarmes équipement 1 et une seconde équipement 2.

- le seconde solution, mais a tester, est de faire des groupe pour les alarmes équipement 1 et 2 dans le menu "Alarmes et événements"

est-ce bien cela ?

Séb

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Posté : 25 févr. 2016, 12:38
par itasoft
oui c'est ça, pour le cas 2, dans les boutons ajouter un objet "filtre" pour sélectionner les alarmes du groupe 1 ou du groupe 2

Re: Vijéo Designer : masquer les alarmes d'un équipement avec comm inhibée

Posté : 25 févr. 2016, 12:39
par seb38000
ok merci pour l'aide :-) comme d'hab au top :-)