Page 1 sur 2

Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 13:20
par sinced
Bonjour a tous,
Avez-vous deja rencontre des problemes avec cette carte RTD de Siemens 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD ?

J'ai fait un petit projet avec une PT100 raccordee en 3 fils sur cette carte. Malheureusement la mesure est toujours nulle. Je me suis bien cable en 3 fils Image

La sonde fonctionne bien j'ai mesure la resistance ca varie avec la chaleur. Mais la mesure est toujours nulle.

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 14:23
par DurandO
Bonjour,
tu as un cavalier à positionner sur le coté de la carte en position A dans ton cas me semble-t-il.
Il faut la sortir du rack pour y avoir accès.

Je suppose que tu as bien amener le 24V= sur ta carte en borne 1 et 20.

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 15:11
par itasoft
slts,
le raccordement est correct, voir si la bourre arrive sur M+ et M-

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 17:00
par sinced
DurandO a écrit : 12 mai 2021, 14:23 Bonjour,
tu as un cavalier à positionner sur le coté de la carte en position A dans ton cas me semble-t-il.
Il faut la sortir du rack pour y avoir accès.

Je suppose que tu as bien amener le 24V= sur ta carte en borne 1 et 20.
Il n'y a pas de cavalier sur ce type de carte

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 18:59
par DurandO
Bonjour,
sinced a écrit : 12 mai 2021, 17:00 Il n'y a pas de cavalier sur ce type de carte
Désolé, j'avais zappé la référence. J'ai mis en service la 7KF qui elle avait des cavaliers.

Tu peux peut-être creuser coté paramétrage soft.

Vérifie l'alimentation 24V (24V et pas 18,5V).
Le siemens, travaillé sous la tension nominale, il aime pas ça!

J'ai lu dans une FAQ Siemens ceci qui pourra peut-être t'aider :
Unused channels In order to avoid incorrect measurements, the module's product up to version 02 must be configured with an unused channel of an active group of channels. Connect a resistor of the nominal range to the unused channel in order to suppress diagnostics errors.
Set the "disabled" value at the "measurement type" parameter for unused channels. This setting reduces module cycle times.

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 19:04
par Lorent2
DurandO a écrit : 12 mai 2021, 14:23 Je suppose que tu as bien amener le 24V= sur ta carte en borne 1 et 20.
L'alimentation de cette carte se fait entre les bornes 21 (+24) et 40(0v)

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 19:06
par Lorent2
Un montage test en 2 fils donnerait quoi ? voir même un shunt avec une résistance de 100 Ohms.

T'es sûr de la partie software? (genre une lecture d'un IW en dehors de la MIO, ou autre truc foireux)

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 12 mai 2021, 20:47
par ProfnovA
Configuration matérielle carte?

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 13 mai 2021, 15:48
par sinced
Lorent2 a écrit : 12 mai 2021, 19:06 Un montage test en 2 fils donnerait quoi ? voir même un shunt avec une résistance de 100 Ohms.

T'es sûr de la partie software? (genre une lecture d'un IW en dehors de la MIO, ou autre truc foireux)
Sous TIA Portal je pense que tu ne peux meme pas compiler si tu es en dehors de la plage. Je suis sur des IW272,etc.
J'ai fait les ponts comme indique dans le manuel pour les voies non utilisees du meme groupe (la voie 2) Le reste des voies est carrement desactive

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Posté : 13 mai 2021, 15:50
par sinced
La cartes est bien alimentee. Le cas echeant la led SF serait allumee.