problème mise à l'heure PL7Pro
Posté : 19 mai 2021, 18:16
Bonjour
je fais des modifs sur un vieux premium, dans ce cadre je dois utiliser l'heure de l'automate
j'ai fait la petit bricole classique où j'envoie le détail de l'horodate depuis l'ihm
je mets en forme en BCD pour respecter le format d'un tableau de 4 mots
et j'utilise le WRTC via un bit de déclenchement.
A priori ça fonctionnait mais il semble que l'automate se soit retrouvé avec un défaut d'horodate
j'ai fait quelques tests et à priori sous certaines conditions l'automate n'accepte pas la mise à l'heure
les valeurs deviennent nulles et en ligne il y'a un message de défaut d'horloge.
je n'ai pas trouvé quelles sont les conditions de mise à l'heure (j'imagine qu'il n'aime pas une année en 64432.
je n'ai pas cherché s'il y a un bit système pour connaitre cette erreur et essayer de s'en sortir
edit : je vais me faciliter la vie, comme je peux recevoir régulièrement la date de l'ihm, je vais directement travailler avec cette dernière
pour mon application ce n'est pas gênant. L'ihm et l'automate doivent fonctionner et être en ligne pour une gestion cohérente de rapports de production.
si j'avais d utiliser l'heure de l'automate pour du process, ça aurait été différent.
Dans mon cas je voulais justement que l'horodate d'un fichier créé à partir de l'automate soit le même que l'ihm...donc autant utiliser directement la même heure que l'ihm.
Mais si vous avez un tuyau je reste preneur
je fais des modifs sur un vieux premium, dans ce cadre je dois utiliser l'heure de l'automate
j'ai fait la petit bricole classique où j'envoie le détail de l'horodate depuis l'ihm
je mets en forme en BCD pour respecter le format d'un tableau de 4 mots
et j'utilise le WRTC via un bit de déclenchement.
A priori ça fonctionnait mais il semble que l'automate se soit retrouvé avec un défaut d'horodate
j'ai fait quelques tests et à priori sous certaines conditions l'automate n'accepte pas la mise à l'heure
les valeurs deviennent nulles et en ligne il y'a un message de défaut d'horloge.
je n'ai pas trouvé quelles sont les conditions de mise à l'heure (j'imagine qu'il n'aime pas une année en 64432.
je n'ai pas cherché s'il y a un bit système pour connaitre cette erreur et essayer de s'en sortir
edit : je vais me faciliter la vie, comme je peux recevoir régulièrement la date de l'ihm, je vais directement travailler avec cette dernière
pour mon application ce n'est pas gênant. L'ihm et l'automate doivent fonctionner et être en ligne pour une gestion cohérente de rapports de production.
si j'avais d utiliser l'heure de l'automate pour du process, ça aurait été différent.
Dans mon cas je voulais justement que l'horodate d'un fichier créé à partir de l'automate soit le même que l'ihm...donc autant utiliser directement la même heure que l'ihm.
Mais si vous avez un tuyau je reste preneur