Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 10:09
par LaminageAfroid
Bonjour les pro !

Je me retrouve dans une situation que je n'explique pas

Sur un IHM siemens, j'ai une valeur d'entrée que l'opérateur renseigne , en l' occurence ici 10.82 dans le mot db233.dbw326

Lorsque que je vais dans l'automate je visualise ce mot,la valeur est de 256 en INT , je ne comprend pas la corrélation entre les deux valeurs

Voici un Screenshots avec les différentes plateformes, WinCC et Step 7
Forum_Automatisme.png

Je précise que je n'ai aucun problèmes de fonctionnement de la machine, je souhaite simplement tracer la valeur 10.82 pour en faire une courbe.

Hors je n'arrive pas a retrouver cette valeurs a partir de db233.dbw326, j'ai essaye de le transférer dans un INT, dans un Real , rien n'y fait je ne retrouve pas la valeur 10.82.

Si quelqu'un a une idée, je vous remercie d'avance !

J'ai essayer de tremper l'IHM dans du riz mais ça ne s'améliore pas ...

Re: Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 11:10
par DurandO
Bonjour,
tu n'as qu'un automate en liaison ? Car sinon ce pourrait être db233.dbw326 d'un autre API que celui visualisé en VAT.
Au niveau de ton champ à droite de guide fil, tu n'as pas de champs superposés, ce qui ferait qu'au Runtime tu n'aurais pas le même champ d'affiché qu celui auquel tu penses ?

Re: Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 11:16
par LaminageAfroid
Bonjour DurandO,

Effectivement il n'y a qu'un seul API et aucune superposition sur la page IHM

Ca aurais été trop simple :lol:

Je pense a une conversion WORD / INT car dans leDB233 le DBW326 est déclaré en WORD mais je suis pas très calé a ce sujet

Re: Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 11:18
par philou77
Salut !

étrange oui..
il y aurait pas une mise à l'échelle de l'affichage ?
ou bien tu ne lis pas la bonne valeur.

on voit pas le type de ta variable mot, double, etc..

pour la conversion word / int, dans ton cas, c'est la même chose...
l'int est signé et gère le signe, mais 1082, en signé ou en word, c'est pareil !

Re: Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 11:35
par LaminageAfroid
Voici la variable dans le DB en ligne
Forum_Automatisme2.png

Re: Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 11:39
par LaminageAfroid
Ok les gars j'ai trouver il y avais bien une mise a l’échelle activée
Forum_Automatisme2.png

Re: Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 11:50
par philou77
Re !

Le rapport est 4.23

1082/4.23 = 256 ;)

Re: Problème d'affichage de données WinCC/Step7

Posté : 02 juin 2021, 13:59
par LaminageAfroid
philou77 a écrit : 02 juin 2021, 11:50 Re !

Le rapport est 4.23

1082/4.23 = 256 ;)
Merci Philou77 de terminer le boulot , je reviens de la cantine et même un produit en croix j'avais pas envie :lol: