Posté : 02 juin 2021, 21:53
Bonjour,
Dans un four au gaz, il y à ces thermocouple: Part# J48U-012-00-6HN31 , type J , ungrounded, 12po long.
J'ai ajouté au procédé 4 autres thermocouples: https://www.mcmaster.com/1245N21/, Type J grounded, 12po long.
Un des TC ajouté est près d'un de l'ancien modèle.
J'ai remarqué un écart important entre le nouveau et l'ancien modèle (env. 150deg F).
J'ai donc interchangé le TC ajouté pour un du même modèle que les anciens.
La valeur est maintenant semblable à l'autre TC tout près (+-10deg F).
Quelqu'un pourrais m'expliqué pourquoi 2 TC type J ne me donnerais pas la même indication de température ?
Le procédé était stable, les autre TC me l'indiquait.
Suite à cette expérience, j'ai mis ces 2 TC dans l'eau bouillante avec des résultats de 3.9mV ancien modèle et 3.7mV nouveau modèle.
Un écart que je crois négligeable. Température pièce autour des 22deg C
Le procédé lui était au alentour de 650-700 deg F
Affichage sur HMI en deg F, pas de facteur de correction a part une division /10 pour affichage.
J'ai fait l'inversion avec un autre TC ajouté à un autre point du procédé et j'ai aussi une grande écart entre les 2 mesures des différent modèle de TC.
Bonne journée à tous.
Dans un four au gaz, il y à ces thermocouple: Part# J48U-012-00-6HN31 , type J , ungrounded, 12po long.
J'ai ajouté au procédé 4 autres thermocouples: https://www.mcmaster.com/1245N21/, Type J grounded, 12po long.
Un des TC ajouté est près d'un de l'ancien modèle.
J'ai remarqué un écart important entre le nouveau et l'ancien modèle (env. 150deg F).
J'ai donc interchangé le TC ajouté pour un du même modèle que les anciens.
La valeur est maintenant semblable à l'autre TC tout près (+-10deg F).
Quelqu'un pourrais m'expliqué pourquoi 2 TC type J ne me donnerais pas la même indication de température ?
Le procédé était stable, les autre TC me l'indiquait.
Suite à cette expérience, j'ai mis ces 2 TC dans l'eau bouillante avec des résultats de 3.9mV ancien modèle et 3.7mV nouveau modèle.
Un écart que je crois négligeable. Température pièce autour des 22deg C
Le procédé lui était au alentour de 650-700 deg F
Affichage sur HMI en deg F, pas de facteur de correction a part une division /10 pour affichage.
J'ai fait l'inversion avec un autre TC ajouté à un autre point du procédé et j'ai aussi une grande écart entre les 2 mesures des différent modèle de TC.
Bonne journée à tous.