Page 1 sur 1

MMC sur CPU S7-300.

Posté : 11 juin 2021, 23:12
par ModiconM580
Salut les Professionnels,

J'ai une carte MMC 128 kB qui affichait le défaut "Led SF allumée en fixe" sur une CPU 315-2DP. Je la formate à l'aide une PG siemens M5, la remet sur la CPU le défaut est parti mais la led orange clignote sans arrêt et je ne sais pas me connecter à la CPU, le PC ne voit aucun partenaire cible.

Je vous remercie d'avance de votre help.
Cdlt.

Re: MMC sur CPU S7-300.

Posté : 12 juin 2021, 08:44
par DurandO
Bonjour,
Si ta carte a été effacée (formatée), ta CPU n'a pas de programme.
Vu que c'est une 2DP, configure ton interface PG/PC en MPI.
Outil/Paramètrage de l'interface PG/PC
Tu peux faire à ce moment un diagnostique et tu devrais voir ta cpu présente sur le réseau MPI.
Partant de la, tu n'as plus qu'a recharger ton programme dans la CPU.

Re: MMC sur CPU S7-300.

Posté : 12 juin 2021, 09:43
par ModiconM580
Salut DurandO,
Je viens d'essayer sans succès. J'ai le même résultat.

Re: MMC sur CPU S7-300.

Posté : 16 juin 2021, 21:08
par DurandO
Bonjour,
Dans ce cas, peux-tu vérifier que ta liaison PG/Api (câble, paramétrage) est correcte en te connectant sur un autre automate en MPI ou profibus.
Tu as bien mis hors tension ta CPU depuis la remise en place de ta Simatic Micro SD-CARD?
Tu peux essayer de te connecter à la CPU sans SD-CARD installée et rechercher les abonnés accessible en MPI ou Profibus en ayant rien d'autre que ta PG de connectée sur ta CPU même sans SD-card, tu dois voir la CPU il me semble.
La Led jaune qui clignote, c'est bien la led Stop ? Merci au moins de préciser cela.
La led SF allumée, c'est arrivé à quel moment ? Chargement de programme? Pouvais-tu te connecter alors avant de retirer la SD-Card ?