Page 1 sur 1

Problème de transfert a la cible vijeo designer

Posté : 16 juin 2021, 07:36
par PapySama
Boujour,

mon problème est que lors du transferts le message:
erreur d'installateur runtime : [cible] [ihm] vous tentez de transférer une version précédente de Runtime vers la machine cible, ou la version de runtime installée sur la machine cible n'est pas prise en charge
***transfert abandonné en raison d'une erreur de l'installateur runtime***


la cible est un Hmis5t et le transfert se fait par usb

comment réglé se problème?

Re: Problème de transfert a la cible vijeo designer

Posté : 16 juin 2021, 07:53
par itasoft
slts,
ça veut dire que le RunTime contenu dans le IHM est supérieur à ta version de Vijeo_designer, mettre à jour le Vijeo avec le SP9 ou SP10

Re: Problème de transfert a la cible vijeo designer

Posté : 16 juin 2021, 09:36
par Bruce33
Bonjour,

2 solutions :
- mettre à jour Vijeo Designer (en évitant le SP9 à cause des bugs)
- transférer le projet sur une clé USB et mettre à jour l'afficheur en branchant la clé USB dessus (ce qui aura pour effet de mettre à jour aussi le runtime). Mais ATTENTION : il y a probablement une étiquette sur le HMIS5T qui vous indique une version minimale de Vijeo Designer à respecter ! Si vous chargez une version trop ancienne, dites au revoir à l'afficheur...

Re: Problème de transfert a la cible vijeo designer

Posté : 16 juin 2021, 13:06
par PapySama
merci infiniment, j'ai installer vijeo sp10 sa marche