PROFINET / CANOPEN
Posté : 17 juin 2021, 14:58
Bonjour
oh joie ! j'ai une architecture avec des variateurs DELTA ASDA-A2 en CANOPEN et un automate siemens Profinet
pour faire parler les deux, j'ai une passerelle HMS anybus PROFINET/CANOPEN
Bon évidemment ça ne marche pas tout seul (contrairement à ce que pourraient dire quelques commerciaux et vidéo sur le net)
Et quand ça ne fonctionne pas avec 3 fournisseurs, chacun dit que c'est le produit de l'autre qui est bugué.
(mais quand même chacun te renvoie un fichier de mise à jour software, firmware...)
Donc après quelques jours de combat j'ai réussi à les faire parler et sur un banc de test, j'ai pu piloter un var.
Sur site avec 8 vars, je rencontre plutôt des problèmes que j'impute à "l'ambiance et/ou aux raccordements
J'arrive à passer la passerelle en OPERATIONNEL, j'active la com par un mot de commande via le profinet, je remonte des valeurs
et paf, la passerelle repasser en PRE-OPERATIONNEL, les vars se mettent en défaut CAN, je dois tout relancer. Parfois ça repart vite, parfois il faut couper/remettre à plusieurs reprises.
Nous allons remettre à plat le réseau CAN mais je serais intéressé par des retours d'expérience, des réglages sur le can en général (câble, blindage, résistance...) et sur cette passerelle en particulier.
j'ai déjà mis en service des installations M340 canopen avec des STB, des VAR...sans avoir de soucis.
merci d'avance
oh joie ! j'ai une architecture avec des variateurs DELTA ASDA-A2 en CANOPEN et un automate siemens Profinet
pour faire parler les deux, j'ai une passerelle HMS anybus PROFINET/CANOPEN
Bon évidemment ça ne marche pas tout seul (contrairement à ce que pourraient dire quelques commerciaux et vidéo sur le net)
Et quand ça ne fonctionne pas avec 3 fournisseurs, chacun dit que c'est le produit de l'autre qui est bugué.
(mais quand même chacun te renvoie un fichier de mise à jour software, firmware...)
Donc après quelques jours de combat j'ai réussi à les faire parler et sur un banc de test, j'ai pu piloter un var.
Sur site avec 8 vars, je rencontre plutôt des problèmes que j'impute à "l'ambiance et/ou aux raccordements
J'arrive à passer la passerelle en OPERATIONNEL, j'active la com par un mot de commande via le profinet, je remonte des valeurs
et paf, la passerelle repasser en PRE-OPERATIONNEL, les vars se mettent en défaut CAN, je dois tout relancer. Parfois ça repart vite, parfois il faut couper/remettre à plusieurs reprises.
Nous allons remettre à plat le réseau CAN mais je serais intéressé par des retours d'expérience, des réglages sur le can en général (câble, blindage, résistance...) et sur cette passerelle en particulier.
j'ai déjà mis en service des installations M340 canopen avec des STB, des VAR...sans avoir de soucis.
merci d'avance