Page 1 sur 1

Module SM334 / S7-300

Posté : 24 juin 2021, 23:06
par NitNeuq
Bonjour,

J'ai besoin d'un renseignement sur le module SM334.

Faut-il spécifier le paramètre des entrées en 0-20mA ou 4-20mA etc ?

Si oui pouvez-vous me dire où dois-je le rentrer.

Merci par avance

Quentin

Re: Module SM334 / S7-300

Posté : 25 juin 2021, 08:11
par dehell
Bonjour,
Oui il faut les paramétrer dans la configuration matériel et parfois, il y a un cavalier latéral sur la carte à positionner.
Après, tu ne précises pas le logiciel, ni la référence complète...

Re: Module SM334 / S7-300

Posté : 25 juin 2021, 08:26
par NitNeuq
Salut,

Je travail avec un automate S7-300 de référence : 315-1AF03-0AB0 programmé avec STEP 7.

La référence de la carte SM334 est la suivante : 334-OCE1-0AA0.

Re: Module SM334 / S7-300

Posté : 25 juin 2021, 11:27
par dehell
Bonjour,
Regardes la DOC.
Pas de config dans STEP7.
C'est par câblage voir à partir de la page 484..

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

Re: Module SM334 / S7-300

Posté : 25 juin 2021, 13:38
par NitNeuq
C'est super merci à vous !