Page 1 sur 2

question sur du hard tsxp572623

Posté : 14 juil. 2021, 08:52
par jel2000
j'exploite une centrale hydro avec cet automate sous pl7 4.4. J'au module d'entrée analogique tsxaey414 qui s'est envoyé en l'air.
j'en ai commandé un autre qui est sur le bureau. mon prestataire tarde à faire l'intervention.
Puis je faire l'échange moi même en descendant l'alimentation ? y a t'il du paramétrage a faire ou le tsx57 va la reconnaitre tout de suite ?

Cette question peut paraitre bête, mais je n'y connait rien en automatisme

Merci de votre aide

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 14 juil. 2021, 09:44
par itasoft
slts,
OUI

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 14 juil. 2021, 10:24
par jel2000
Bonjour,

Merci pour la réponse

Aussi je vais me lancer...

Bon 14 juillet

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 14 juil. 2021, 15:19
par skip74
Pas besoin de couper l'alimentation, tu peux debrocher la carte "a chaud".
Tu debroche et tu rebroche.

A+

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 14 juil. 2021, 15:20
par fish
Bonjour,
Comme il y a deux questions, il faut répondre aux 2 !
1) Oui
2)Pas de paramétrage, le TSX57 va la reconnaître

Bon 14 juillet sous l'eau !
Normal, pour une centrale hydro ! :lol:

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 15 juil. 2021, 07:52
par jel2000
Bonjour,

Merci a tous pour vos réponses, et à fish pour son humour... :lol: :lol: :lol:

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 16 juil. 2021, 07:25
par jel2000
Bonjour,

J'ai procéder hier à l'echange du module, mais j'ai toujours le même problème.

i/o toujours en rouge que ce soit sur le module comme sur le TSX.

je vous ai 3 images qui pour expliciter mon problème, j'ai l'impression que c'est le tsx qui déconne et la je ne sais plus

merci de vos réponses
IMG_20210716_070639_001.jpg
Capture d'écran 2021-07-16 06.54.04.png
Capture d'écran 2021-07-16 06.54.24.png

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 16 juil. 2021, 12:37
par Laurent
Salut,

quels transmetteurs y a-t-il derrière les entrées analogiques ?
On dirait que les entrées reçoivent 0 mA, ce qui les fait passer en défaut si elles sont configurées en 4..20mA.

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 16 juil. 2021, 12:46
par itasoft
slts,
il fallait regarder ça avant de déclarer le module HS, ça serait plutôt les capteurs qui sont HS

Re: question sur du hard tsxp572623

Posté : 16 juil. 2021, 14:17
par jel2000
Merci pour vos réponses,

je n'y connais strictement rien et je tâtonne...Comme mon prestataire traine les pieds, j'essaie de me débrouiller, pardonnez mon ignorance !

ci dessous voici l'émetteur et le module de transmission :
IMG_20210716_135741_001.jpg
IMG_20210716_135827.jpg
merci de votre attention et de vos réponses

C'est mon gagne pain...