conducteurs libres sur borne : obligatoire ?

Posté : 20 juil. 2021, 13:56
par Laurent
Bonjour,

je cherche à savoir si les conducteurs de contrôle-commande libres doivent impérativement être sur borne.

Sur une de mes installations, un gars a demandé à mettre tous les conducteurs libres sur borne. Pas à la masse, sur borne seule !
C'est une chose qu'on ne fait pas habituellement, mais il se peut qu'on ne soit pas très carrés sur ce point...

J'ai trouvé une indication sur le Wiki de Schneider Electric : https://fr.electrical-installation.org/ ... C3%A2blage
Dans mon cas, ce sont les conducteurs du groupe 2, il est indiqué que
Tout conducteur libre (réserve de câblage) doit être impérativement raccordé à la masse aux deux extrémités
, mais sans citer la norme ( la NF C 15100 ?).

Si quelqu'un peut m'éclairer, ce sera très apprécié !

Re: conducteurs libres sur borne : obligatoire ?

Posté : 20 juil. 2021, 14:13
par philou77
Salut !

de mon point de vue, pas de normes, seul des exigences clients et une volonté de bien faire du câbleur.

Les câbles en l'air peuvent en effet se 'charger' en passant à côté des conducteurs sous tension, et donc provoquer, étincelles, chocs électriques aux personnes et pièces avec lesquels ils pourraient être en contact.

à vois si en atmosphère ATEX, ce ne serait pas obligatoire, dans ce cas je pense que oui..

Re: conducteurs libres sur borne : obligatoire ?

Posté : 21 juil. 2021, 20:38
par itasoft
slts,
disons que c'est pas complètement idiot de les mettre sur bornes au lieu de les planquer dans la goulotte,
ceci dit c'est ce que je fais (les planquer dans la goulotte) mais c'est pas bien

Re: conducteurs libres sur borne : obligatoire ?

Posté : 22 juil. 2021, 08:30
par Laurent
Salut,

et merci pour vos retours.

Nous aussi, habituellement, les fils libres se retrouvent planqués dans les goulottes.
Les mettre à la masse me paraît plus propre vis-à-vis des problèmes de CEM.
D'habitude, il ne s'agit que de deux ou trois fils d'un câble véhiculant des entrées / sorties TOR en 24 Vcc, mais là, l'installateur a tiré des câbles d'une vingtaine de fils, du coup on se retrouve avec un gros bornier avec les fils de réserve, sans lien vers la masse.

Si quelqu'un a d'autres infos, n'hésitez pas...

Re: conducteurs libres sur borne : obligatoire ?

Posté : 02 août 2021, 13:38
par SDY
BonJour,

Non rien d'obligatoire, les collègues ont bien résumé. Cela fait plus propre de mettre les conducteurs de réserves sur bornes et on voit tout de suite la réserve disponible.
Si on doit rajouter des informations, cela va nécessairement faire rajouter des bornes en fin de bornier et là ce n'est pas très beau.
Et si des bornes sont intercalées, idem les fils en interne risques d'être trop court et les schémas pas bien mis à jour du fait de renuméroter toutes les bornes après celles ajoutées.