Page 1 sur 1

voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 21 sept. 2021, 15:32
par md42
Bonjour,

J'utilise un automate M340 avec un processeur P3420302 V3.30 équipé d'un port Ethernet et Canopen.
Dans mon application je n'ai pas besoin du port Ethernet et il n'est donc pas configuré.
Le voyant 'ETH STS' clignote en vert 3x.

Comment faire pour que ce voyant s'éteigne sachant qu'il n'y aura rien de connecter au port Ethernet.
Merci

Re: voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 21 sept. 2021, 17:06
par fish
Salut,
Ce voyant gère le statut de la connexion Ethernet. On ne peux pas l'inhiber.
Pour info :
3 clignotements Liaison Ethernet non connectée

Re: voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 21 sept. 2021, 18:22
par md42
Merci pour ta réponse Fish.
le diagnostic est exact, cependant je pensais que l'on pouvais l'inhiber.
c'est pas terrible d'avoir tout le temps ce voyant qui clignote.....

Re: voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 21 sept. 2021, 19:10
par itasoft
Slts,
Du moment que c’est pas un voyant rouge je vois pas en quoi ça gêne que sa clignote ?

Re: voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 21 sept. 2021, 19:14
par Jambe
Tu n’as pas les yeux en permanence dessus, quand tu le sais c’est moins gênant.

Sinon change de CPU pour un P3420102, la même avec l’ethernet en moins

Re: voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 21 sept. 2021, 19:20
par itasoft
slts,
ou alors ne jamais regarder la CPU en face , lol

Re: voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 21 sept. 2021, 19:31
par Jambe
itasoft a écrit : 21 sept. 2021, 19:20 slts,
ou alors ne jamais regarder la CPU en face , lol
Mis à part à Noël, faut l’enfermer dans une armoire

Re: voyant ETH STS sur automate M340

Posté : 22 sept. 2021, 20:03
par fish
Ou alors un bon vieux scotch noir !