module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 01 oct. 2021, 16:02
par Abdoune123
salut tout le monde,une station de traitement de l'eau est munie de 7 bassins filtrants identiques,chaque filtre est commandé par un automate TSX MICRO 3721,il pilote un ensemble de vannes,2 vannes murales,1 vanne d'eau de lavage,1 vanne air de lavage,1 vanne air de purge,1 vanne de régulation.l'automate est programmé avec pl7 pro 4,relié à un réseau fipway,qui lui même est relié a un réseau ethernet tcp/ip a un pc de supervision équipé d'une scada.les adresses fipway des automates sont respectivement {2,2}....{2,8},on établi la connexion avec pl7 pro installé dans le pc de supervision a travers le driver xip. chaque automate est muni d'une carte PCMCIA YCP MFP 128,et d'une TSX FPP 20.

le module de sortie d'un des automates ne répond pas,on a placé le module de sortie sur un autre automate il marche très bien.on a pris un autre programme d'un des automates et on l'a injecté sur l'automate en cause,on a crée une panne sur le réseau fipway conflit d'adresse,au pc de supervision affiche que le programme qu'on ait voulu injecté est différent de celui présent dans l'automate.

la différence est elle due uniquement a l'adresse xway,et comment modifier l’adresse réseau xway du programme pl7 pro 4 avant de l'injecter, peut on faire des modifications en ligne,nous avons essayé de changer l'adresse en mode connecté mais ça ne marche pas,peut on changer l'adresse du programme avant de se connecter,et l'injecter après.peut on aussi faire un test suivant:
interchanger les cartes PCMCIA,et TSX FPP 20 de deux automates et essayer ce que ça va donner.

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 01 oct. 2021, 16:27
par itasoft
slts,
le module de sortie d'un des automates ne répond pas ça veut dire quoi ?
--------
concernant le FipWay ou se trouve le gestionnaire Arbitre de bus

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 01 oct. 2021, 17:39
par Abdoune123
merci itasoft,aucune sortie ne s'active.du PC DE SUPERVISION on essaye d'ouvrir une vanne ou la fermer, rien ne se passe.la vanne ne répond pas. et l'arbitre de bus est dans l'automate premium tsx p57 3634.

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 01 oct. 2021, 19:33
par itasoft
Slts,
il faut d’abord voir dans le programme TSX37 pourquoi les sorties ne s’activent pas il doit manquer des conditions qui doivent arriver depuis la COM à confirmer

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 01 oct. 2021, 19:45
par Abdoune123
merci itasoft,nous allons voir le déroulement du programme, au fait comment on passera au mode d’exécution pas a pas? merci d'avance.

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 01 oct. 2021, 20:47
par itasoft
slts,
ya pas de mode d’exécution pas a pas

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 01 oct. 2021, 22:07
par Abdoune123
salut a tout le monde,merci itasoft,dans l'onglet mise au point,on insère un point d’arrêt dans une ligne d'instruction,et on exécute ligne par ligne,instruction par instruction.

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 02 oct. 2021, 00:58
par itasoft
slts,
c'est juste, jamais eu besoin de l'utiliser, je savais même pas que ça existait, lol
Ceci dit, je vois pas comment on peut trouver la panne avec ça, lol

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 02 oct. 2021, 19:16
par Abdoune123
salut tout le monde,merci itasoft,moi même je ne sais pas comment procéder,mais ça vaut la peine de voir la condition qui manque a notre programme afin qu'il marche.

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas

Posté : 02 oct. 2021, 20:11
par DurandO
Bonjour,
Abdoune123 a écrit : 02 oct. 2021, 19:16 salut tout le monde,merci itasoft,moi même je ne sais pas comment procéder,mais ça vaut la peine de voir la condition qui manque a notre programme afin qu'il marche.
Une piste : visualiser en ligne le réseau ou est programmé la fameuse sortie!