Posté : 10 oct. 2021, 14:07
Bonjour à tous,
Je suis intervenu hier matin en urgence sur une installation pilotée par une CPU 316-2DP actuellement en défaut (Led SF allumée en rouge).
Le client (puis moi par la suite) a essayé de mettre hors tension/sous tension la CPU, de la passer en STOP puis en RUN: même situation.
En me connectant sur le port MPI, j'ai pu effectué les opérations suivantes via Simatic Manager V5.7:
- récupérer le programme,
- voir les périphériques présents sur le bus MPI (une autre CPU 314 tout à fait fonctionnelle et une IHM Proface),
- accéder au menu diagnostique>Etat du module.
L'erreur présente dans le tampon d'alarmes était la suivante:
"Une erreur s'est produite lors de l'évaluation de données de configuration, par exemple lors de l'envoi de paramètres à des modules de signaux. C'est pourquoi la mise en route a été inhibée ou l'état de fonctionnement ARRET demandé." (identifiant de l'erreur = défaut 4xA0)
Nous avons déconnecté les périphériques MPI pour s'assurer que le soucis ne venait pas d'un défaut de communication avec ces derniers.
Nous avons rechargé la configuration matériel de la CPU, mais elle est restée en défaut.
Je pensais éventuellement rechargé le programme complet, mais le client préfère attendre lundi pour cette potentielle tentative.
Je me demande si le problème ne pourrait pas venir d'une des cartes d'entrées sorties présentes sur la station. J'ai en effet une carte 32DI, une 32DO, une 8AI et deux cartes 4AO à la suite de la CPU. Est ce que le problème pourrait provenir d'une défaillance d'une de ces cartes? Est ce que j'ai la possibilité de contrôler l'état/le statu de ces cartes quelque part dans Simatic Manager?
En vous remerciant d'avance du retour que vous pourrez me faire, et restant bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations, je vous souhaite à tous une bonne fin de weekend!
M. Ferret
Je suis intervenu hier matin en urgence sur une installation pilotée par une CPU 316-2DP actuellement en défaut (Led SF allumée en rouge).
Le client (puis moi par la suite) a essayé de mettre hors tension/sous tension la CPU, de la passer en STOP puis en RUN: même situation.
En me connectant sur le port MPI, j'ai pu effectué les opérations suivantes via Simatic Manager V5.7:
- récupérer le programme,
- voir les périphériques présents sur le bus MPI (une autre CPU 314 tout à fait fonctionnelle et une IHM Proface),
- accéder au menu diagnostique>Etat du module.
L'erreur présente dans le tampon d'alarmes était la suivante:
"Une erreur s'est produite lors de l'évaluation de données de configuration, par exemple lors de l'envoi de paramètres à des modules de signaux. C'est pourquoi la mise en route a été inhibée ou l'état de fonctionnement ARRET demandé." (identifiant de l'erreur = défaut 4xA0)
Nous avons déconnecté les périphériques MPI pour s'assurer que le soucis ne venait pas d'un défaut de communication avec ces derniers.
Nous avons rechargé la configuration matériel de la CPU, mais elle est restée en défaut.
Je pensais éventuellement rechargé le programme complet, mais le client préfère attendre lundi pour cette potentielle tentative.
Je me demande si le problème ne pourrait pas venir d'une des cartes d'entrées sorties présentes sur la station. J'ai en effet une carte 32DI, une 32DO, une 8AI et deux cartes 4AO à la suite de la CPU. Est ce que le problème pourrait provenir d'une défaillance d'une de ces cartes? Est ce que j'ai la possibilité de contrôler l'état/le statu de ces cartes quelque part dans Simatic Manager?
En vous remerciant d'avance du retour que vous pourrez me faire, et restant bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations, je vous souhaite à tous une bonne fin de weekend!
M. Ferret